电缆烧毁图片,现场
power2389
power2389 Lv.6
2011年02月26日 13:36:25
来自于工地图片
只看楼主
20101229155.jpg 20101229154.jpg 20101229153.jpg 20101229151.jpg 20101229150.jpg 20101229149.jpg

20101229155.jpg


20101229154.jpg


20101229153.jpg


20101229151.jpg


20101229150.jpg


20101229149.jpg

免费打赏
雨霖铃
2011年03月03日 09:30:25
32楼
回复
hbddwanggang
2011年03月03日 22:06:27
33楼
注意学习了,以后要
回复
cckkjj
2011年03月03日 22:12:05
34楼
好家伙!电缆当电炉丝使用了。
回复
linxin406
2011年03月03日 22:18:37
35楼
真是惨不忍睹啊。
回复
st0606
2011年03月03日 23:33:54
36楼
牛,不过为什么单相接地故障的时候保护没动作?
回复
liujianyiws
2011年03月04日 09:58:35
37楼
我认为是由于电缆相线受损后,长时间非金属全接地发热烧毁绝缘,最后绝缘击穿引起两相或三相短路,烧毁电缆。
回复
bbs_ls
2011年03月04日 15:53:25
38楼
想知道原因,为什么保护没有起来做用呢!!!!
回复
gmail119
2011年03月04日 16:40:17
39楼
很强很暴力啊,第一次见到烧成这样子的电缆。学习中
回复
yq-lcm
2011年03月04日 18:57:16
40楼
连铠装都烧坏了,够厉害的
回复
cao52579088
2011年03月04日 19:05:23
41楼


话说我们这儿也有两台电机电缆也是长期泡在水里的,有一次开的时候短路保护动作,摇线绝缘只有0.1M