电缆烧毁图片,现场
power2389
power2389 Lv.6
2011年02月26日 13:36:25
来自于工地图片
只看楼主
20101229155.jpg 20101229154.jpg 20101229153.jpg 20101229151.jpg 20101229150.jpg 20101229149.jpg

20101229155.jpg


20101229154.jpg


20101229153.jpg


20101229151.jpg


20101229150.jpg


20101229149.jpg

免费打赏
东不成西不就
2011年03月04日 20:22:52
42楼
应该是电缆受潮了。
回复
jddiangong
2011年03月05日 14:13:14
43楼
难道保护没起作用
回复
crazy_eric
2011年03月05日 23:30:05
44楼
应该是电缆绝缘出了问题,导致电缆芯绝缘被击穿,对地放电,烧毁电缆,造成单相接地。
回复
qinjunhb
2011年03月06日 01:25:35
45楼
我的个乖乖啊,烧的真厉害啊。。。。。。。。。教训啊
回复
学无止境369
2011年03月06日 07:37:31
46楼
从烧毁最严重的故障点位来看,应该是电缆受到外力损伤,造成相线与钢铠相通后将电缆绝缘烧坏、继续发展造成相间短路后保护动作。这种情况施工现场可能发生。如果楼主能严格按照临时电安装施工规范做,做到三级配电二级漏电,如此常见的故障或者叫事故完全可以避免。
回复
same20062011
2011年03月06日 15:12:47
47楼
外界原因引起的事故吧,电缆是带恺装的,敷设在什么地方,
回复
hynix-st
2011年03月06日 16:54:19
48楼
烧成这样保护开关都没跳吗?
回复
dongye_2001
2011年03月06日 17:14:53
49楼
路过路过路过路过
回复
lch999
2011年03月06日 22:54:49
50楼
事故原因分析没?
回复
wsz198086
2011年03月07日 08:59:15
51楼
好啊 学习中