变压器绕组直流电阻的测试,最近在一个问题上很纠结。在测试一侧绕组时,非被测绕组是否需要短接;还是短接之后是否接地。查阅了很多资料,有一种观点和规程要求类似,在测试时非被测绕组不能短接,三角形绕组的还需要解开。另一种研究理论认为,非被测绕组短接有利于缩短充电时间,对测试结果无影响,还有的认为,短接绕组相当于在铁心上附加了一个短路阻抗,会影响电流的稳定导致结果偏差和绕组发热,,等等,看了几天书,结果越看越晕,最后的感觉是:都是给非被测绕组中的三角形绕组无法解开闹的。。。
在测试一侧绕组时,非被测绕组是否需要短接;还是短接之后是否接地。
查阅了很多资料,有一种观点和规程要求类似,在测试时非被测绕组不能短接,三角形绕组的还需要解开。
另一种研究理论认为,非被测绕组短接有利于缩短充电时间,对测试结果无影响,
还有的认为,短接绕组相当于在铁心上附加了一个短路阻抗,会影响电流的稳定导致结果偏差和绕组发热,,等等,
看了几天书,结果越看越晕,最后的感觉是:都是给非被测绕组中的三角形绕组无法解开闹的。。。
那到底是应该短接还是不应该短接,我实际试过:短接起来接地对数据影响不小,,,苦恼,寻求高人帮助。。