现在从事施工,在做的这个工程中自喷系统设了两组水泵接合器,但这两组水泵接合器共用一根干管,请问这样可以吗?若不可以,请给出理由!谢谢!
现在从事施工,在做的这个工程中自喷系统设了两组水泵接合器,但这两组水泵接合器共用一根干管,请问这样可以吗?若不可以,请给出理由!谢谢!
2楼
可以的,因为水泵接合器的个数是根据喷淋所需水量来确定的,干管只要满足喷淋时水量的要求,干管流速一般不超过2.5m/s。
回复
3楼
做的正确呀。同一个分区的多个水泵结合器共用一个水泵结合器。
回复
4楼
哈哈 这个很正常了 那是因为一个水泵结合器不够了才 设置两个 并不是共用不共用管道的问题
回复
5楼
不错,学习中,谢谢!
回复
6楼
每组水泵接合器的流量在10~15L/s,消喷系统一般流量在30L/s,设两组是合理的,水泵接合器在消防时是供消防车用的驳接水口,当然可以共用同一根消防管,前提是这管可以通过该系统要求的消防流量。
回复
7楼
可以,水泵接合器数量根据消防水量定。
回复
8楼
这样可以,水泵接合器数量根据消防水量定。
回复
9楼
可以,可以,可以
回复
10楼
你们误解的楼主的意思,楼主说2个水泵接合器接到一根干管上,然后又这跟干管接水泵出水管。
楼主,哥明确告诉你,这样做是可以的。
回复
11楼
学习中,了解了一部分
回复