二次回风的计算问题,我遇到了困难,请高手帮忙,先谢了!我计算出了冷负荷为6.2KW,湿负荷为0.00021KG/S,那么热湿比是29524。室内状态点:TN=22—26,湿度要求:25—30%。室外状态点TW=35.2,TS=26,那么IW=81.2。我取送风温差为8度,那么送风点温度为16度,过N点做热湿比线交T=16于0点,则查出O点的焓为27.9。延长NO与相对湿度为90%线相交于点L,查出IL=10.3。接着算一次回风和新风占总送风量的百分比,即NO/NL,求出百分比为0.35。求消除负荷需要的送风量,L=Q冷/密度*(IN-IO),得L为0.56=2016m3/h。新风已根据规范算出为560m3/h,新风和一次回风占总送风量的0.35,那么就是2016*0.35=706m3/h。一次回风是706-560=146m3/h。二次回风是1310m3/h。新风量占一次回风+新风量的比例是560/706=0.79,求C点,根据NC/NW=0.79算出IC=72。求需要冷量:Q冷量=1.2*(一次回风+新风)*(IC-IL)=1.2*706*(72-10.3)=14.8KW。
我不知道问题出在哪,新风占一次回风+新风的比例太大,那一次回风还有什么意义了?我想知道的是一次回风+新风占总送风量的比例是指一次回风+新风占我算出来的消除冷负荷的送风的比例呢,还是一次回风+新风占我算出来的洁净送风量的比例呢?如果计算中有错误,请大家指出,谢谢!
22楼
个人认为,只有当室内散湿量较小,又不能选用较大送风温差,才采用二次加风的方式。还请各位前辈多多指正!
回复
23楼
有没有这样的示范工程或者是图例上传一个给大家学习一下
回复
24楼
最近也在为了二次回风发愁,主要是有没有具体的案子,好心人上传一份
回复
25楼
没有没二次回风的具体连接方式,最好是管道机的!好心人能上传一份感激不尽
回复
26楼
表冷器前后各有一个回风管,上设电动阀门
回复
27楼
你在计算比例0.35时搞反了,应该送风温差越大,二次风比例越小.
回复
28楼
小工程比较容易控制,做二次回的确有点浪费
回复
29楼
直接就不用一次回风了,新风经表冷后再跟回风混合。减少一次回风的量就是减少除湿过程中浪费冷量冷却回风。
除湿量没有绝对按热湿比线算的,直接按等湿过程算,湿度的控制再自控方面就解决了
回复
30楼
以下是引用gzcarl在2006-05-17 09:41:47.0发表的内容:
个人认为其实小工程没有必要做二次回风
有依据吗?
可以看空调设计规范的,现在不提倡用二次回风的.
回复
31楼
在一、二次回风中主要还是用一次回风,二次回风主要是考虑到以后运行成本问题,如果工程小的话就没必要用二次回风
回复