求帮助:关于二次回风的问题
eqiongqiong1982
2006年03月25日 09:54:22
只看楼主

二次回风的计算问题,我遇到了困难,请高手帮忙,先谢了!我计算出了冷负荷为6.2KW,湿负荷为0.00021KG/S,那么热湿比是29524。室内状态点:TN=22—26,湿度要求:25—30%。室外状态点TW=35.2,TS=26,那么IW=81.2。我取送风温差为8度,那么送风点温度为16度,过N点做热湿比线交T=16于0点,则查出O点的焓为27.9。延长NO与相对湿度为90%线相交于点L,查出IL=10.3。接着算一次回风和新风占总送风量的百分比,即NO/NL,求出百分比为0.35。求消除负荷需要的送风量,L=Q冷/密度*(IN-IO),得L为0.56=2016m3/h。新风已根据规范算出为560m3/h,新风和一次回风占总送风量的0.35,那么就是2016*0.35=706m3/h。一次回风是706-560=146m3/h。二次回风是1310m3/h。新风量占一次回风+新风量的比例是560/706=0.79,求C点,根据NC/NW=0.79算出IC=72。求需要冷量:Q冷量=1.2*(一次回风+新风)*(IC-IL)=1.2*706*(72-10.3)=14.8KW。

我不知道问题出在哪,新风占一次回风+新风的比例太大,那一次回风还有什么意义了?我想知道的是一次回风+新风占总送风量的比例是指一次回风+新风占我算出来的消除冷负荷的送风的比例呢,还是一次回风+新风占我算出来的洁净送风量的比例呢?如果计算中有错误,请大家指出,谢谢!
免费打赏
xhmyss
2006年06月14日 14:21:46
32楼
二次回风对于Ⅰ级和Ⅱ级手术室的循环空调机组的投入成本和运行费用至关重要,能否请蓝星星先生将前面提供的计算二次回风量焓湿图的软件的使用基本要点给点拨一二,谢谢。
回复
knight1024
2006年06月14日 16:17:02
33楼
我们在实际施工的时候发现 即使是设计院设计出来的二次回风负荷 实际最后的负荷都是不够的 所以以后我们都按二次回风画图 按一次回风计算负荷 呵呵
回复
liuyi4156@co163
2006年06月28日 16:49:51
34楼
一次回风+新风占总送风量的比例是指一次回风+新风占你算出来的消除冷负荷的送风的比例,如果是根据洁净风确定温差则是后一种即一次回风+新风占你算出来的洁净送风量的比例
回复
冰山雁
2009年02月13日 14:16:06
35楼
个人认为,当热湿比小,余湿量相对大的时候,用一次回风需要使用电加热才能满足同时达到处理余热和余湿的时候,适合使用二次回风来处理。节能效果就很可观了,再热太浪费。
回复
zwcz-zwcz
2009年02月27日 08:48:24
36楼
我也遇见了二次回风的问题,而且是净化空调系统,二次回风就是为了节能,代替了夏季再热。但是我也有疑惑,送风状态点是自己确定的送风温差决定的还是根据“室内余热/洁净送风”计算的焓差或温差确定的?风机温升是否需要考虑?热湿比线由余热、余湿确定,但是很多时候土建资料、人员、设备在空调设计时没有详细数据,这时余热、余湿应该怎么考虑?还有就是大家通常讨论的是夏季处理过程,那冬季的二次回风处理过程又是怎样的呢?过渡季节呢?
二次回风是采用固定比例还是变动比例,在新风不变情况下一、二次回风需要怎样进行调节,有那些调节阀可以实现?
这几天最关注这个问题了,有哪位大侠能帮帮忙吗?最好是有焓湿图解释的,谢谢啦!
回复
zwcz-zwcz
2009年02月27日 09:04:14
37楼
我也遇见二次回风的问题了,二次回风代替了夏季再热。做的过程中遇到了很多的麻烦。
1、送风状态点是根据“余热/洁净送风量”确定还是可以自己觉得合适自己确定?处理过程还需要考虑风机温升吗?
2、在通风空调设计阶段,土建资料、工艺设备、人员数量等基本都没较准确的数据可以参考,这种情况下余热、余湿怎样计算?
3、大家一直只讨论春季的处理过程,那冬季的处理过程呢?还有过渡季节呢?
4、二次回风是选用一、二次固定比例还是可调比例,确定原则是什么?在新风一定的情况下,一、二次回风的调节比例怎样确定?选择什么调节阀才能较好实现呢?
请各位大侠出手相助,谢谢啦!
回复
zwcz-zwcz
2009年02月27日 09:05:57
38楼
2009年02月27日 09:06:38
39楼
2009年02月27日 09:07:53
40楼
