新手请教7.2m跨度的板式楼梯。PKPM模型输入时将梯柱荷载 以集中荷载考虑到框架梁上(梁上起梯柱)而实际受力,由于楼梯跨度较大,梯柱对框架梁会产生较大的扭矩,该如何在模型中考虑?如果不考虑扭矩会不会对结构不安全[ 本帖最后由 guohao840721 于 2011-2-27 08:28 编辑 ]
新手请教
7.2m跨度的板式楼梯。PKPM模型输入时将梯柱荷载 以集中荷载考虑到框架梁上(梁上起梯柱)
而实际受力,由于楼梯跨度较大,梯柱对框架梁会产生较大的扭矩,该如何在模型中考虑?
如果不考虑扭矩会不会对结构不安全
[
本帖最后由 guohao840721 于 2011-2-27 08:28 编辑 ]
2楼
7.2m该用梁式楼梯了
回复
3楼
7.2m跨可以用板式楼梯吗?楼主指的7.2m是梯段板的投影长度,还是楼梯的整个长度啊?
回复
4楼
没见过这么长的。。求高手解
回复
5楼
请高手指点,为啥会有扭矩
回复
6楼
楼上,能不能截图看看,或许能出出主意
回复
7楼
手算符合 不够就加钢筋抗扭吧 想在模型中一并考虑 加个扭矩上去吧

回复
8楼
下载学习中!顶
回复
9楼
手算符合 不够就加钢筋抗扭吧 想在模型中一并考虑 加个扭矩上去
回复
10楼
7.2m的 板式楼梯???很强大
回复
11楼
梯柱产生的扭矩不可忽略
梁应该加强抗扭设计和构造
楼梯跨度太大,应该改为梁式楼梯,比较安全和经济
回复