请教:厂房改仓库的喷淋水箱(气压水罐)问题单层10000平方米,高度9.8米的厂房改为堆放服装仓库,原无屋顶水箱,结构限制无法增设水箱。按《建规》第8.7.1条,应设置闭式自动喷水灭火设备按《喷规》5. 0. 6 采用早期抑制快速响应喷头的系统 10. 3. 2 不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的1Omin用水量确定。
单层10000平方米,高度9.8米的厂房改为堆放服装仓库,原无屋顶水箱,结构限制无法增设水箱。
按《建规》第8.7.1条,应设置闭式自动喷水灭火设备
按《喷规》5. 0. 6 采用早期抑制快速响应喷头的系统
10. 3. 2 不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的1Omin用水量确定。
计算 气压供水设备的有效水容积:
查《喷规》表5.0.6,喷头流量系数 K=200;最低工作压力P=0.5Mpa
一只喷头流量q=K*SQRT(10P)=200* SQRT(10*0.5)=447.2L/min
4只喷头流量Q=4q=4*447.2=1788.8 L/min
1Omin用水量V=10 Q=1788.8*10=17888L=18立方米
疑惑:
1. 喷淋系统用18立方米的气压供水设备,从未见过。行得通吗?
2. 我的计算或思路有问题?
3. 有更好的方案吗?
求教各位,谢谢!