图片是目前正在施工的一个项目:有半地下室,其底板防水采用聚胺脂防水涂料(2mm厚)+350#石油沥青油毡(保护层),请教各位高手,这样的施工方法对地下室防水有多大作用?
图片是目前正在施工的一个项目:有半地下室,其底板防水采用聚胺脂防水涂料(2mm厚)+350#石油沥青油毡(保护层),请教各位高手,这样的施工方法对地下室防水有多大作用?
![SDC12697.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/A9/35/rBBhH11JCjSAWBSaAAHwS5A2xfA094.jpg)
![SDC12706.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![SDC12688.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![SDC12707.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
42楼
从施工情况看,聚氨酯涂刷厚度不够,应不小于1.5mm,且一遍涂刷够厚度也不现实,还有楼上朋友讲的,卷材设计是不是干铺?卷材补贴方向是不是有要求,照片显示较乱。
若施工按设计和规范要求、规定,防水(防潮)是没什么问题。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/guz.gif)
回复
43楼
学习学习,楼主以后继续发好东西上来哈
回复
44楼
会漏吧,太薄?2MM
回复
45楼
阴阳角都要加铺垫层 接头必须搭接仔细处理
回复
46楼
防水关键还是砼自防水,其他的柔性防水的做法都是辅助的,因此在关注各柔性防水做法的同时,一定要在砼浇筑质量上下功夫,只要做好了砼的振捣及养护,防水工程基本上就合格了。
回复
47楼
新手学习中………………………………………………………………………………
回复
48楼
2mm厚是设计要求厚度
回复
49楼
回复
50楼
正好做过 不过是地铁的
防水卷材一类的 铺贴之前先刷好界面处理剂 铺贴完之后 用橡胶锤敲实 不过很难保证施工人员给你每个地方都敲遍 所以这个其实没多大用处的 铺完之后细石混凝土保护层
聚氨酯对于细微处 比如裂缝和收口处作用很大 前提是要刷涂到位 保证涂刷厚度和之后的保护
最最重要的 商混要过关 振捣要到位 这才是根本
回复
51楼
这种施工方法还是第一次见呵呵学习了
回复