请教一个电梯的型号及配电电缆的选择?
chenyue_35
chenyue_35 Lv.2
2006年03月25日 14:54:45
只看楼主

NPX-1000-105请问上面这个电梯型号是什么意思?还有,电梯的功率有没有可能是1000KW的,如果有,那要选什么型号及多大的电缆?谁能帮我解解,谢谢!

NPX-1000-105
请问上面这个电梯型号是什么意思?
还有,电梯的功率有没有可能是1000KW的,如果有,那要选什么型号及多大的电缆?
谁能帮我解解,谢谢!
免费打赏
wsl4810
2006年03月25日 16:16:28
2楼
1000kw的电梯好像能拉坦克了。
回复
seawolf_night
2006年03月25日 16:34:09
3楼
电梯型号我不清楚,而且我也没做个这方面的。但如果说是1000kW的话,我想那不可能是民用电梯。可能是10kV直接供电的特种电梯(仅个人猜想)。
回复
yant
2006年03月25日 16:47:26
4楼
1000kg,1吨吧,
电机功率10.5差不多了
回复
chenyue_35
2006年03月25日 17:07:25
5楼
这是我的毕业设计,是一栋八层的办公楼,任务书就要求电梯采用广日NPX-1000-105设计,我有去过广日的网站上找,找不到电梯的任何参数,但我后来又在其他论坛看到过中间的1000是代表电梯的功率,我是第一次接触电梯,不知道一般的电梯的功率是多大?要选什么型号,截面多大的导线?希望有知道的朋友帮我解解,我感激不尽!
回复
chenyue_35
2006年03月26日 09:24:49
6楼
学习ing!
请知道的朋友帮帮忙!
回复
chenyue_35
2006年03月27日 08:41:32
7楼
没有人知道吗?
回复
王若男
2006年03月27日 08:55:00
8楼
1000是电梯的载重1000KG,10.5可能是提升速度10.5米/秒?具体的曳引机的功率还要查一下电机才是可靠的!
回复
bugs2000
2006年03月27日 08:57:18
9楼
同意8楼
回复
流春
2006年03月27日 10:06:56
10楼

错!,
1000是电梯的载重1000KG,105是提升速度,105米/分,也就是1.75米/秒,曳引机的功率15KW,
电梯超过2.0/秒就是高速电梯了,10.5米/秒的电梯估计还没研制出来,电缆选VV,或YJV4X25,
至于选阻燃电缆还是耐火电缆看建筑分类和消防要求了
回复
chenyue_35
2006年03月27日 13:03:47
11楼
非常感谢10楼的朋友帮我解答,您帮了我的大忙,谢谢了!