剪力墙结构的暗梁,每层都需要吗?
huguobin-1972
2011年02月27日 15:25:52
只看楼主

设计图纸只注明,在2层和屋面层标高上的外围剪力墙上有暗梁,其余层无。施工方按此施工,颇觉不便,板筋绑扎固定在没有暗梁的外围剪力墙的水平筋上,安装质量受影响;监理也觉得,板筋与墙水平筋绑扎的一侧,经不住砼浇筑时的踩踏而下塌,要求增加暗梁。我个人觉得,按照抗震技术措施的要求,每层剪力墙都需要暗梁。各位大侠觉得对吗,请问你们那儿的剪力墙暗梁是如何布置的?

xinxiangweijie
2011年03月05日 10:19:25
32楼
没有这个说法的,不需要每层都设暗梁。有点浪费。请按图纸设计施工。这种技术核定单到了设计院手上,如果考虑总体造价的时候,你就做不来了。
回复
jianhong.ni
2011年03月05日 12:00:14
33楼
剪力墙结构不需要设置楼层暗梁
框剪结构新规范也改为宜设置,原规范为应设置
回复
kancai2010
2011年03月05日 14:16:00
34楼
纯剪力墙结构的话不需要加暗梁。框剪结构才需要。
回复
ft24841731
2011年03月05日 17:40:51
35楼
新手路过~~~
回复
huguobing
2011年03月05日 19:13:15
36楼
不加暗梁,板上的钢筋容易被踩塌,应该要有点构造措施。轻问各位有什么好的措施?
回复
suifly
2011年03月06日 08:17:54
37楼
地下室顶及顶层才有,其余楼层不需要,还要看清楚嵌固部位,嵌固部位也需要
回复
yjyjyj3301
2011年03月06日 11:14:01
38楼
我们总共的意见是只要有需要的就必须设置,不能因为多而不设置。
回复
zhuzaiyifang
2011年03月06日 11:24:08
39楼
我所在的工地是:凡剪力墙未另设边框梁时,在结构楼层标高的剪力墙内均设置暗梁
回复
chenweiqiu88
2011年03月06日 13:45:52
40楼
框剪结构新规范也改为宜设置,原规范为应该设置暗梁
回复
huncivil
2011年03月06日 13:55:37
41楼
呵呵,学习了十分有用
回复

相关推荐

APP内打开