请问在设计选导线截面时有没有最低要求?例如:有一个2KW的负荷,我计算出来的计算电流选1.5mm2就可以满足,但我看到一些设计它却选2.5mm2的,请问这是为什么?是不是有选择出来的导线截面不足2.5mm2的,按2.5mm2选择的规定?我上面说的是房间导线的选择!学习ing!
请问在设计选导线截面时有没有最低要求?
例如:
有一个2KW的负荷,我计算出来的计算电流选1.5mm2就可以满足,
但我看到一些设计它却选2.5mm2的,
请问这是为什么?
是不是有选择出来的导线截面不足2.5mm2的,按2.5mm2选择的规定?
我上面说的是房间导线的选择!
学习ing!
2楼
这其实是看实际情况的。理论上说是该选择1.5的。但我们可以举个例子:某个单位用电,除其中某一两个回路比较小,用1.5或者1的都足够了,但其他回路基本上都是2.5以上,2.5回路又相对比较多的时候。那其中的某个小回路就直接用2.5的代替了。原因是采购材料的时候种类多并不是好事。就像在工地施工一样。3*2.5的,如果穿SC,按理论15就足够了。但实际都是穿的SC25,因为管子大点,工人施工穿线方便。不容易挂伤电线。而且也方便日后排查、换线或者是加穿组线。
回复
3楼
2.5mm2是最小截面了
回复
4楼
谢谢2楼的朋友帮我热心帮我解答!感谢!
回复
5楼
是不是现在很少有人用1.5的导线了?
回复
6楼
有可能吧!
毕竟2.5的线也不算是很大,
用2.5的线来代替2.5以下的线,也可以提高导线供电的可靠度吧!
(以上纯属个人猜想)
回复
7楼
我真的不知道你说的什么?负载是家庭用电,还是工业用电?是家庭的话,应该是2.5平方毫米的,这是规定,同时也可以提高用电的稳定性.如果是工业,实际计算的可能小于2.5,但你还有其他的因素没考虑.
回复
8楼
7楼的朋友,我是一位初学者,所以在表达时难免会有缺乏专业性,还请您多多包涵!
还有谢谢您的回贴!
回复
9楼
在(住宅设计规范)6.5.2中第2条:进户线不小于10mm2,分支线不小于2.5mm2
回复
10楼
谢谢9楼的朋友热心回贴!
回复
11楼
还是好好在这个版块找找这方面的帖子,都是关于导线选择的问题。
回复