七层底商住宅消防栓的设置..
云涛
云涛 Lv.11
2002年11月11日 21:12:01
只看楼主

有一七层底商住宅,按有关规范应设室内消防系统,经建设单位与消防部门\\\"友好\\\"协商后,消防部门认为可不设,设计的可以不设吗?若真出事了,设计方有责任吗?

有一七层底商住宅,按有关规范应设室内消防系统,经建设单位与消防部门\\\"友好\\\"协商后,消防部门认为可不设,设计的可以不设吗?若真出事了,设计方有责任吗?
免费打赏
xuhuifeng
2002年11月11日 21:53:53
2楼
一定要设,图纸上不能错
回复
sd-ycc
2002年11月11日 22:27:43
3楼
我们这儿消防部门规定一层消火栓一定要设而且还要配置灭火器,我做时一般一层设湿式住宅设干式,我记着好像规范上有规定说底层设有商业网点的住宅需设置消火栓系统,你查一下,一切以规范为依据,多做点睡觉踏实
回复
xd999888
2002年11月12日 02:04:44
4楼
规范中有可不设的才不设
其余均应设
消防是为人的生命财产考虑不是为甲方的钱而服务的
睡觉是小事,职业道德才是硬的!!!!!!!!!!!
回复
ruanyan
2002年11月12日 13:15:28
5楼
我做的一二层为商场,七层为跃层,该设消防否!?我没设过!
回复
eline
2002年11月12日 14:55:15
6楼
如果一二层是商场的话是肯定要设的,性质已变了,成商住楼了
回复
hfgt
2002年11月12日 19:44:35
7楼
底层商业网点面积不超过100m2,规范条文说明已明确可不设!
回复
ruanyan
2002年11月12日 21:13:48
8楼
低层如果是分隔的商铺,就没法设了,如果设在室外,那就属于室外消防了,不是吗?
回复
菜鸟
2002年11月12日 21:36:38
9楼
应该要设,底层店铺就算分隔了,也算商业网点的,规范规定得很详细是必须设置的

我也遇到过甲方能够说通消防的情况,呵呵,但是他没办法改动规范呀,而且这是强制性条文的规定,将来出了问题消防部门可就变脸了
回复
ruanyan
2002年11月12日 21:45:20
10楼
分隔了,一间一间的,设了消火栓就算双出口,也不可能每隔一间就设个消火栓吧!而且,要是人家的店门关了,着火时不是很难进入。那消火栓还有用吗?
回复
云涛
2002年11月12日 22:26:23
11楼
谢谢各位,我知道该怎样做了!
回复

相关推荐

APP内打开