有一七层底商住宅,按有关规范应设室内消防系统,经建设单位与消防部门\\\"友好\\\"协商后,消防部门认为可不设,设计的可以不设吗?若真出事了,设计方有责任吗?
有一七层底商住宅,按有关规范应设室内消防系统,经建设单位与消防部门\\\"友好\\\"协商后,消防部门认为可不设,设计的可以不设吗?若真出事了,设计方有责任吗?
12楼
超过七层的单元式住宅,以及超过六层的塔式住宅,通廊式住宅,超过六层底层是商业网点的住宅,须设消火栓.所以楼主所说的是肯定要设.可是我做的是六层底层是商业网点的住宅,规范上须设的上没它,可以不设的也没它,我该怎么半呢
回复
13楼
超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;
我认为应该设置消火栓系统
回复
14楼
超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;
应该设置消火栓系统,这是规范,是法!!!!
回复
15楼
根据新规范可以不设置消火栓系统,见建规8.3.1第5条及其条文说明,
回复
16楼
按新规范 如为商业服务用房可以不设呢
如果是商业网点那肯定要设
回复
17楼
你看的是老规范
按新规的条文解释:
4 规范规定超过7层(不含7层)的各类住宅,如单元式、塔式、通廊式以及底部设有商业服务网点的住宅,均应设置室内消防给水设施。根据住宅建筑内消火栓系统的实际使用情况,本规范对层数在7层或7层以下的建筑,主要采取加强被动防火措施和依靠外部扑救其火灾的途径解决。住宅建筑的室内消火栓可以根据地区气候、水源等情况设置干式消防竖管或湿式室内消火栓给水系统。干式消防竖管平时无水,火灾发生后由消防车通过首层外墙接口向室内干式消防竖管输水,消防队员白携水龙带驳接竖管的消火栓口投入扑救。有条件时,尽量考虑设置湿式室内消火栓给水系统。当住宅建筑中的楼梯间位置居中、不靠外墙时,应在首层外墙设置消防接口用管道与干式消防竖管连接。干式竖管的管径宜为70mm或80mm,消火栓口径应采用65mm。
我认为可以不设。
回复
18楼
哪里说商业网点一定要设的?
回复
19楼
可以在商业部分外墙上设置
回复
20楼
8.4.3 除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。
回复
21楼
规范规定超过7层(不含7层)的各类住宅,如单元式、塔式、通廊式以及底部设有商业服务网点的住宅,均应设置室内消防给水设施。
回复