楼房为剪刀楼梯,有2个前室,其中一个有外窗,另一个没有,请问,另一个需要通风加压吗

楼房为剪刀楼梯,有2个前室,其中一个有外窗,另一个没有,请问,另一个需要通风加压吗
免费打赏
shi198705
2011年03月01日 09:25:08
2楼
33层住宅没超100m
回复
ading1
2011年03月01日 12:35:29
3楼
应该要加压送风
回复
二虎
2011年03月01日 22:43:40
4楼
要是剪刀梯送风了,而那个前室为楼梯间前室,不是合用前室,那也不需要送风
回复
jinmin19
2011年03月02日 11:02:02
5楼

同意
回复
tiary112
2011年03月02日 16:22:37
6楼
楼主问题列得太含糊了。
建议看《建筑设计防火规范》GB50016-2006第9.2.2及9.3.1条、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95第8.2.2及8.3.1条,对应自己的剪刀楼梯间前室看是否需要做加压送风。
有一点要注意,当防烟楼梯间设置加压送风时,其前室可不送风。
回复
lizhi_625
2011年03月02日 19:09:35
7楼
先确定剪刀梯是否设置加压送风,如有设则前室无须设置。如无设置加压送风则前室须设。
回复