按照一般图集做法,280度防火阀与排烟风机有2种连锁方式:即直接联动和消控中心软件完成。但是本地消防部门验收时却要求必须直接联动。有必要么?请教高手。
按照一般图集做法,280度防火阀与排烟风机有2种连锁方式:即直接联动和消控中心软件完成。但是本地消防部门验收时却要求必须直接联动。有必要么?请教高手。
2楼
还是得听消防局的吧,好像在不同的地方消防局对某些项目的要求也不一样,我同事说她做华北地区的消防水管时管道承压要求不高就用了焊接连接,验收的时候就没有异议,她做一个云南的项目同样的管道承压,消防局一定要她用法兰连接,其实完全没必要
回复
3楼
还是有必要的 主要是为了增加双保险 消防的东西还是要做到安全
回复
4楼
从国标图集来看,二者均可,但直接联动更可靠,因为消防报警系统有崩溃的可能
回复
5楼
《建筑设计防火规范》为国家标准,编号为GB 50016—2006
9.4.8 排烟风机的设置应符合下列规定:
4 在排烟风机入口处的总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀,该阀应与排烟风机连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。
即直接联动和消控中心软件完成,二者均可,但直接联动更可靠
回复
6楼
但直接联动更可靠,因为消防报警系统有崩溃的可能
回复
7楼
需做两种启动,现场控制模块(总线启动),控制箱内多线模块(放线至消防主机,多线启动)。
回复
8楼
1排烟口联动时需启风机。
2消防部门验收时必须做到关阀停风机、现场执行机构直启风机。
回复
9楼
回复
10楼
回复
11楼
赞
回复