关于双拼电缆的载流量的问题~~~~
summer911
summer911 Lv.2
2006年03月26日 19:29:18
只看楼主

今天临时放电缆想到的问题,查了下书没找到满意的答案,所以来请教各位达人了:)95的电缆载流量印象里大概是270A左右,那2根95的电缆双拼一共能承受多少电流?简单的相加吗?还是按185的计算?2根电缆承受的电流一样大么?如果一根95的和一根50的双拼,一共能承受多少电流?电流在2跟电缆之间是怎么分配的?请达人赐教...

今天临时放电缆想到的问题,查了下书没找到满意的答案,所以来请教各位达人了:)

95的电缆载流量印象里大概是270A左右,那2根95的电缆双拼一共能承受多少电流?简单的相加吗?还是按185的计算?2根电缆承受的电流一样大么?

如果一根95的和一根50的双拼,一共能承受多少电流?电流在2跟电缆之间是怎么分配的?

请达人赐教...
免费打赏
hxwhw
2006年03月26日 20:05:48
2楼
在我的施工过程,所谓的双拼都是同一型号的电缆,不存在你所说的95和50;2根95的一般可以做简单的相加,但绝不可按185的计算。
回复
zhbkm
2006年03月26日 20:21:10
3楼
双拼电缆如果一根电缆断掉,截面是不是就减少一半,会不会造成电缆过载呢?
回复
tgzdb
2006年03月26日 21:25:45
4楼
两根双拼我这里很常用的,一般把两个载流量相加在乘以0.75的系数!设计手册上都有的!
回复
liujing_xyz
2008年08月07日 16:52:01
5楼
哪本设计手册上有
回复
hao8
2008年08月07日 17:04:27
6楼
偶也不知道啊!学习学习
回复

相关推荐