高手看看消火栓横干管上的分段阀门有没有问题,如果有问题,应该怎么画!
高手看看消火栓横干管上的分段阀门有没有问题,如果有问题,应该怎么画!
2楼
高手给解答下,跪求!
回复
3楼
我也会这么画的。
回复
4楼
没有问题,立管上下做阀门,水平管上适当做检修阀就行了,不用执行规范上的那个关闭几根立管之说了!!
回复
5楼
没有问题,每个阀门控制不超过两根立管
回复
6楼
谢谢大使,我现在140个消火栓立管,上部和下部均成环,如果两根立管一个控制阀门的话,分段阀门太多了,适当设置阀门的话,有没有特殊要求呢?比如检修某一段的时候,关闭立管底部大概三四根了,上面的环还可以供水,这样可以吗?
回复
7楼
学习了,学习了,谢谢
回复
8楼
希望继续讨论,回答6楼的问题!!!
回复
9楼
希望继续讨论,回答6楼的问题!!!
回复
10楼
没有问题,立管上下做阀门,水平管上适当做检修阀就行了
回复
11楼
水平管上保证关闭的立管不超过五根,在上下干管的中间设一个阀门就可以吧。
回复