求助,UASB产气下降,去除率降低
c853025
c853025 Lv.2
2011年02月28日 22:10:20
来自于水处理
只看楼主

现在我们的uasb进水cod6000,出水5000,没有产气,挥发酸900,碱度1200,该怎么办?

现在我们的uasb进水cod6000,出水5000,没有产气,挥发酸900,碱度1200,该怎么办?
免费打赏
fuzhubo
2011年03月01日 10:52:58
2楼
围观,拿分,走人。
回复
gy_newpower
2011年03月02日 00:05:43
3楼
现场检查一下进水pH值,可能和此有关。
回复
jyq.1981
2011年03月02日 14:25:54
4楼
不明白,我们做过中试,最后失败。请高手指教
回复
jiahangfei
2011年03月03日 08:11:36
5楼
注意进水温度,
回复
echzhao
2011年03月03日 10:31:26
6楼
VFA/ALK过高,中间代谢产物不能被甲烷菌及时分解,系统出现异常,检查下Ph值,如果过低的话,先加点碱源使Ph值回升,为寻找原因提供时间。不能长时间使系统Ph值维持过低水平。
回复
zzj-2010
2011年03月20日 13:02:18
7楼
厌氧污泥不行了吧
回复
syk4003
2011年03月21日 15:36:40
8楼
能不能对污泥部分取样检查?调整碱度,保证PH正常的情况下补充营养。别觉得厌氧不怎么需要补充的哦。慢慢的稳定一段时间。
回复
f_pink
2011年03月21日 15:53:16
9楼
问题不清楚,没有前因后果,交代一下你的问题背景吧,要么怎么帮你
回复
longtian618
2011年03月21日 16:04:18
10楼
可能是与冬天天气冷,水温太低有关。
回复
meccasnow
2011年03月21日 22:06:43
11楼
厌氧池里泥还有吗?即使有,估计产甲烷菌也没了
这么高的挥发酸,产酸菌称大王了
与其说这是uasb,不如说这是个水解酸化池
回复