五星级酒店自动喷淋末端卸水如何做?
hitliuzj
hitliuzj Lv.3
2006年03月26日 20:52:29
只看楼主

各位大虾!我这是个五星酒店,每层有两个防火分区---客房部分与公共部分。其中公共部分在楼层的中段有一卫生间客布置试水装置,但是不能保证末段。客房部分就比较麻烦。请前辈赐教

各位大虾!我这是个五星酒店,每层有两个防火分区---客房部分与公共部分。其中公共部分在楼层的中段有一卫生间客布置试水装置,但是不能保证末段。客房部分就比较麻烦。请前辈赐教
免费打赏
飞鱼
2006年03月26日 23:34:14
2楼
试水装置在管网的末端。。。。设置个排水立管即可
回复
疾风乡里963
2006年03月27日 08:39:53
3楼
客房部分就利用客房给排水管井内设置
回复
zhouyq4957235
2006年03月27日 14:26:30
4楼
在末端设排水立管(最好在卫生间)
回复
hitliuzj
2006年03月29日 21:57:06
5楼
各位前辈的意思是在客房的卫生间设置排水立管,隐蔽比较麻烦。管道井内设置是个好办法!谢谢