消防电梯井底排水如何计算?规范上只有不小于...但是具体排水井容量和泵的排水量,应如何计算确定?
消防电梯井底排水如何计算?
规范上只有不小于...
但是具体排水井容量和泵的排水量,应如何计算确定?
2楼
5分钟消防水量复合!
回复
3楼
楼上的兄弟
能否告之5分钟消防水量校核的根据!
谢谢!
回复
4楼
规范好像要求大于2.5m3.
回复
5楼
结合GB50045-95中6.3.3.11与GBJ15-88中3.7.9
回复
6楼
GB50045-95
6.3.3.11及条文说明
回复
7楼
5 mins 有这种说法
回复
8楼
排水10L/s 不小于2立方
回复
9楼
可以说的更清楚点吗
楼上兄弟
回复
10楼
""5分钟消防水量校核的根据! ""不很正确。
应该先按规范要求设置选用水泵(不小于10L/s),然后按不小于水泵5min的出水量确定
有效容积V,如果V小于2m3,则应按2m3设置