我用了个5匹的热泵,配了个威乐RS15/6(3.5吨/小时)的循环泵,会不会太小?用了一个月没事,可最近老跳高压保护。叫维修的人来看,他就说我的循环泵太小。我就问“你们资料不是写30-50L/MIN,也就是最多就3吨。要是太小我怎么可以用1个月,还有出水温度没超过65度。”所以我就想请教一下你们专业的
我用了个5匹的热泵,配了个威乐RS15/6(3.5吨/小时)的循环泵,会不会太小?用了一个月没事,可最近老跳高压保护。叫维修的人来看,他就说我的循环泵太小。我就问“你们资料不是写30-50L/MIN,也就是最多就3吨。要是太小我怎么可以用1个月,还有出水温度没超过65度。”
所以我就想请教一下你们专业的
42楼
如果出水温度有65度那么高的话,循环水平扬程过小也是原因之一。
回复
43楼
装一个卸载吧!过冷凝了也许!
回复
44楼
看看进水泵的过滤网有没有堵塞
回复
45楼
结水垢
回复
46楼
可能结水垢啦,影响换热
回复
47楼
选泵不能光看流量吧,用了一段时间阻力大了,扬程不够了吧
回复
48楼
一个月结垢没那么严重吧,
建议:1、确定用什么节流方式(查产品资料),是循环式的热泵热水器?
2、高压保护是什么时候开始(开机不久还是运行一段时间),保护的时候水温多少度?
3、试试夜间运行,会不会出现这种高压保护情况;
回复
49楼
高压保护是机组产生的热量没有被及时带走,造成热堆积。一般认为冷凝器侧循环量太小。如果机组运行一段时间后才出现故障,很可能是冷凝器侧循环堵塞。或者冷凝器结垢换热效率降低。
回复