水压小的整改办法..
whisper
whisper Lv.2
2002年11月13日 11:24:38
只看楼主

高层公寓5--11层由屋顶6M3水箱供水,每层2户,共14户。11层水表标高32.5m,水箱底40m,水位41m。现10,11层用户水压小。打算在水箱出水管加变频泵Q=1.2L/S,H=33M。压力大于33M停泵,小于10M启动泵。水箱供水泵Q=2.22L/S,H=50M。不知可行否?

高层公寓5--11层由屋顶6M3水箱供水,每层2户,共14户。11层水表标高32.5m,水箱底40m,水位41m。现10,11层用户水压小。打算在水箱出水管加变频泵Q=1.2L/S,H=33M。压力大于33M停泵,小于10M启动泵。水箱供水泵Q=2.22L/S,H=50M。不知可行否?
免费打赏
shuaifengqi1975
2006年04月15日 21:55:25
22楼
楼主提到是面盆压力小,其他部位是不是也存在,可能是由于管路中有杂质堵塞了面盆龙头的过滤网所至,先量管压,正常的话检查管道吧。
回复
dengyongquan
2006年04月16日 10:22:00
23楼
我刚学过 8米是满足要求的了
不知道楼上的为什么还说要加减压阀??
请问离要求水压还差多少呢?
回复
hdrh-001
2006年04月16日 14:10:37
24楼
应该是供水管管径偏小,或是安装过程有问题,建议加粗管径。如果采取楼顶加泵,不用变频,电接点就可以拉,上限停泵,下限开泵,就是楼顶要保温,防噪,建议从整个系统找原因。
回复
f_jg2003
2006年04月16日 20:18:49
25楼
如果是DN40的管管径应该可以,已经够大了。
水压小不知是一种什么情况,是一直水压小还是其它层也有用水的时候水压小,如果是一直水压小,建议还是看看龙头本身是否有问题(也不能排除水表等损失太大的情况);如果其它层也有用水时水压小有可能是其它用水引起的水压降大。
回复
猪仙
2006年04月17日 13:16:28
26楼
建议做一个检查,叫民工把水箱连接管通一通,应该可以解决问题。。。。。。。
回复
beisi
2006年04月17日 16:09:41
27楼
对11,12层用户单独设给水管
回复
lrysystem
2006年04月17日 18:13:55
28楼
为什么不用其他的设备呢,有兴趣了解的话和我联系哈
那样的话还不需要在屋顶设置水箱,同时也解决了所有的问题.
回复
lrysystem
2006年04月17日 18:15:18
29楼
可以和我联系哈,我为你提供很好的高层供水设备,减小了楼的负荷 联系我哈13699092437
回复
haishi1992
2006年12月02日 15:24:39
30楼
根据楼主叙述建议由施工方针对水表、管道及洗手盆的水嘴进行检查或更换,应该不是水压问题.
回复
l790413
2007年02月24日 19:38:56
31楼
加大管径应该可行,不过如果不行的话,单独给顶上两层设给水管