水压小的整改办法..
whisper
whisper Lv.2
2002年11月13日 11:24:38
只看楼主

高层公寓5--11层由屋顶6M3水箱供水,每层2户,共14户。11层水表标高32.5m,水箱底40m,水位41m。现10,11层用户水压小。打算在水箱出水管加变频泵Q=1.2L/S,H=33M。压力大于33M停泵,小于10M启动泵。水箱供水泵Q=2.22L/S,H=50M。不知可行否?

2007年05月18日 09:45:28
32楼
我认为顶层的供水应该是一条单独的出水管,不然会引起顶层的供水压力不够,8米是应该够了的.
回复
zhuzg110@co163
2007年12月17日 12:02:28
34楼
楼主提到是面盆压力小,其他部位是不是也存在,可能是由于管路中有杂质堵塞了面盆龙头的过滤网所至,先量管压,正常的话检查管道吧,应该不用加压
回复
zuoqingliu
2008年01月08日 08:46:54
35楼
增高水箱高度
回复
sybxbjb
2008年01月22日 13:03:17
36楼
八米水压够用了,建议顶层用户单独供水,供水立管加粗一倍,进户支管变细后能够增加谁呀。投资和运行费用都能节省。
回复
xufengqy
2008年11月04日 20:34:40
37楼
先洗表,测户内水压,不行的话把表前管至2立管管径加大
q我同意
回复
xufengqy
2008年11月04日 20:40:06
38楼
八米应当够了的啊,是不是水管堵塞或水闸打开很小
回复
zlj780311
2008年11月05日 10:16:11
39楼
8米应该够了,方向要对头
回复
renminbi123
2008年12月18日 14:24:40
40楼
直接在水箱出水口上设一个管中泵(变频),叠加4m左右的水头就可以了啊,保证11层的入户管水头不小小于10m,运行时变频泵恒压变流量,这样就可以解决压力不足的问题
回复
yexinyou
2008年12月21日 14:28:58
41楼

8m的水压能做什么呢?除非家里不用淋浴,要不然肯定不行
回复
pass40ji
2008年12月29日 21:26:42
42楼
8米还不够啊 楼上的你以为搞消火栓啊
回复