一直以为联络柜中断路器和两路电源的断路器是同一规格,但后来听一个人说联络柜里的断路器在选型上电流可以小一点,分断能力跟两路电源的断路器的分断能力差不多,后来我谷歌了一下,但还是没找到相应的说法,求高人为小生解惑!
一直以为联络柜中断路器和两路电源的断路器是同一规格,但后来听一个人说联络柜里的断路器在选型上电流可以小一点,分断能力跟两路电源的断路器的分断能力差不多,后来我谷歌了一下,但还是没找到相应的说法,求高人为小生解惑!
12楼
说明一下就知道到底要选多大了:
假设1#进线带a、b路负荷,c、d负荷备用在1#进线上;
2#进线带c、d路负荷,a、b路负荷备用在2#进线上;
此时1#进线断路器不能用,2#进线上正常运行c、d断路器不能用,需要启用1#进线上的备用,这个时候,问你一下,母联断路器应该选多大啊?
回复
13楼
正常进线断路器都会考虑带全部负荷,所以母联断路器也要考虑带全部负荷,因此进线、母联断路器都是选一样大的原因如上。
回复
14楼
我们使用的也是和进线断路器同一型号的,应该考虑带全部负荷的
回复
15楼
和进线断路器同一型号的,应该考虑带全部负荷的
回复
16楼
要看系统的 ,是不是并列运行,系统运行的主方式等,一般设计考虑的两列单独运行,互为备用,联络考虑可以不用么大,但是为了制造和使用方便,很多都直接设计成一样的了
回复
17楼
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
如下图,如果QF1和QF2选4000A,那请问:联络断路器QF3选多大?也是4000A吗??
回复
18楼
应该是和进线开关一样的!!
回复
19楼
一般都是与进线断路器型号规格一样
回复
20楼
应该考虑带全部负荷的,所以一般都是和进线断路器同一型号的
回复
21楼
16楼讲得对,如果每台进线断路器(QF1 QF2)都要带两段母线的全部负荷(QFa QFb QFc QFd)那进线断路器的额定电流就要4000A,很浪费。如果采用2000A 的进线断路器,假如本段母线任何负载都不带,全部供另段母线负就载,那母联断路器就要用2000A的,但这种情况是很少的,一般是当有一台变压器有故障的情况下由另一台变压器首先确保两段母线上的重要负荷,所以母联断路器的额定电流至少可比进线断路器的额定电流小一级。当然我们制造厂是根据设计院的图纸来生产的,你说一样大我们就做一样大,你说小一点我们就小一点。
回复