【疑惑】联络柜中的断路器应该如何进行选择?
fgy860922
fgy860922 Lv.3
2011年03月01日 12:38:36
来自于断路器
只看楼主

一直以为联络柜中断路器和两路电源的断路器是同一规格,但后来听一个人说联络柜里的断路器在选型上电流可以小一点,分断能力跟两路电源的断路器的分断能力差不多,后来我谷歌了一下,但还是没找到相应的说法,求高人为小生解惑!

一直以为联络柜中断路器和两路电源的断路器是同一规格,但后来听一个人说联络柜里的断路器在选型上电流可以小一点,分断能力跟两路电源的断路器的分断能力差不多,后来我谷歌了一下,但还是没找到相应的说法,求高人为小生解惑!
免费打赏
yeyishuang_a
2011年03月20日 10:36:00
22楼
当然断路器的分断能力是要一样的。
回复
changzaiwang
2011年03月21日 23:33:44
23楼
原则上选择4000A,但是当任意一侧发生故障时,考虑变压器负载能力,一般故障侧要限制部分载荷运行,故可选择小一些。。近期接了个箱变,为了节省成本,联络柜用了进线的1/2
回复
好运常在
2011年03月22日 17:40:53
24楼


支持一下
回复
lilac007
2011年03月23日 11:56:15
25楼
一般设计联络与进线一样大,但若为省钱,联络开关可根据实际应用负荷大小决定!
回复
wqsabb
2011年03月26日 10:28:30
26楼
考虑到以后坏了可以更换才是重要的
回复
chjs001
2011年03月26日 13:41:59
27楼
基本上会选择同等参数的开关
回复
醉卧沙场君莫笑
2011年03月26日 16:48:31
28楼
建议选型方案与进线一致,减少断路器的规格,也可以作为进线断路器的备用方案,万一进线断路器损坏,更换也方便,减少停电时间
回复
effiezp
2011年03月30日 17:12:09
29楼
很多时候,联络柜断路器额定电流的大小并不是成套厂能决定的,就像我们刚刚交货的一批合同,进线5000,母联3200。
回复
zlj5165
2011年03月31日 14:58:51
30楼
一般不会并列运行的,但考虑到安全因素,选一样的保险点。
回复
zhuht327
2011年04月01日 20:35:27
31楼
我今天看了设计院给我公司设计的35KV变电站的图纸,上面显示35KV联络,10KV联络,0.4KV联络开关与进线开关进线都是一样的。我个人建议都选一样的产品,虽然前期费用较大,但是后期运行起来问题较少。
回复

相关推荐

APP内打开