一直以为联络柜中断路器和两路电源的断路器是同一规格,但后来听一个人说联络柜里的断路器在选型上电流可以小一点,分断能力跟两路电源的断路器的分断能力差不多,后来我谷歌了一下,但还是没找到相应的说法,求高人为小生解惑!
一直以为联络柜中断路器和两路电源的断路器是同一规格,但后来听一个人说联络柜里的断路器在选型上电流可以小一点,分断能力跟两路电源的断路器的分断能力差不多,后来我谷歌了一下,但还是没找到相应的说法,求高人为小生解惑!
32楼
我们做成套 就是选的和进线一样大的断路器
回复
33楼
选一样的,不二话。好处很多,对厂家来说规格一样好做,对用户来说规格一样好维护。
回复
34楼
严重赞同,说的很清楚了!采用同规格的断路器,不是费用增加了,而是减少了!
回复
35楼
这个还是要看你的负载的。
回复
36楼
回复
37楼
ZAI在书籍选择时可以小一点,正常情况下QF1,QF2有各自的变压器供电,当一台变压器 故障时QF3闭合,但这时一台变压器不能供应全部负荷,只能不一部分,所以QF3可以选小一些,现在一般图纸都选一样的
回复
38楼
回复
39楼
我公司是设计院设计好了,按设计院的要求来的,没考虑那么多。
回复
40楼
联络断路器容量,需要与进出线断路器保持一致,不少设计单位内部要求中有说法:不能选小的。
回复
41楼
根据现场的情况,联络贵的断路器可以比进线断路器小一些