【求助】JCcad中的天然地坪标高设置问题
sevenqitao
sevenqitao Lv.3
2011年03月01日 13:00:10
来自于PKPM
只看楼主

  最近在使用PKPM的jccad建模时有了下面的问题,一直不得其解,希望高手一起讨论讨论。     结构形式为框架结构,基础采用条形基础,基础梁梁底标高与天然地坪标高的高差应该等于覆土的重量(可以将基础梁梁高设置为0以不考虑其影响),实际上,当只把基础梁梁底标高降低1m时,地基反力增加18kpa,而只把天然地坪标高调高1m,地基反力仅增加6~8kpa,两种工况下其他条件都一样,不知道是什么原因?

   最近在使用PKPM的jccad建模时有了下面的问题,一直不得其解,希望高手一起讨论讨论。  
   结构形式为框架结构,基础采用条形基础,基础梁梁底标高与天然地坪标高的高差应该等于覆土的重量(可以将基础梁梁高设置为0以不考虑其影响),实际上,当只把基础梁梁底标高降低1m时,地基反力增加18kpa,而只把天然地坪标高调高1m,地基反力仅增加6~8kpa,两种工况下其他条件都一样,不知道是什么原因?
   求高手指教~~~
免费打赏
李子lion
2011年03月31日 11:33:51
22楼
平时还真没有仔细去研究,
课件下载了
谢谢分享,把这东西要搞清楚!
回复
rainiao
2011年04月01日 17:48:53
23楼
总是觉得自己还有好多东东要学习
回复