求高手帮忙指导下风冷模块系统
kuangxiang192
2011年03月01日 13:18:15
来自于中央空调
只看楼主

现在有个设计采用风冷热泵机组,承担5栋建筑的负荷,问下整个系统需要采用集、分水器吗??请指导下!!!

现在有个设计采用风冷热泵机组,承担5栋建筑的负荷,问下整个系统需要采用集、分水器吗??请指导下!!!
免费打赏
chinalnkydlzc
2011年03月02日 10:51:04
2楼
完全由你跟据项目的需要进行决定!一个换热站,带10几个单体,也做成分集水器!如果这10几单体,地下室全通!
回复
flier_01
2011年03月02日 11:02:27
3楼
具体问题
具体分析吧
原则上都可以
-----
使用分集水器的话
各楼之间水量分配容易控制
但是管道较多,外网布置复杂
不使用的话
优缺点刚好相反
这两种做法我都做过
从实践情况看
只要不是楼之间的阻力等参数有太大差别
或设分集水器外网管道增加不是太多
都建议最好不设分集水器
不然外网会非常难做
(5栋楼,10根管道,再和雨水,污水,消防,给水,电缆等排列开
太麻烦了)
回复
kuangxiang192
2011年03月03日 22:21:08
4楼
谢谢,这个是很好的参考!但是有个问题,如果不做集分水器的话,我这里设计11台330KW的主机,那主管不是会很长,这个问题怎么解决?对后面的实际施工会有影响吧!
回复
chinalnkydlzc
2011年03月04日 10:01:36
5楼
11台分组设计就是了!没有什么!这和设计分集水器没有必然联系!
回复
blackeye
2011年03月04日 15:03:50
6楼
10根管道的外网也不一定可怕,因为5栋楼不一定一字排开啊,10根管也许是朝不同方向布置的。当然安放风冷热泵的这一栋建筑需要比较大的管道井。
回复

相关推荐

APP内打开