刚接了个活:一个搅拌机,37KW,属于重载启动,客户要45KW的变频器作一个变频柜,供货方说大电机重载时,要串接交流电抗器,一个电抗器要两千多,有必要吗?什么情况下加电抗器?为何?请那位大哥帮帮忙解释一下。
刚接了个活:一个搅拌机,37KW,属于重载启动,客户要45KW的变频器作一个变频柜,供货方说大电机重载时,要串接交流电抗器,一个电抗器要两千多,有必要吗?什么情况下加电抗器?为何?请那位大哥帮帮忙解释一下。
2楼
电抗器的作用是减小电源侧电压畸变,由于变频器工作是会产生高次谐波,所以要加电抗器。
但是不是一定要加交流电抗器,很多厂商在变频器内部直流电路上已经加了直流电抗器,你可以先问以下厂家有没有直流电抗器。如果客户对谐波不是很在意,而变频器内部有直流电抗器,我觉的不需要在外面再加一个交流电抗器了。
特别温馨提示:同一变频器,加交流电抗器比加直流电抗器的规格要大50%,所以供货商最喜欢不加直流电抗器,而推荐交流电抗器了
回复
3楼
为什么要加电抗器和什么情况下加电抗器:进线电抗器可以提供电源过压保护,并降低由变频器造成的电流谐波失真。进线电抗器用于限制线电流。在下列情况下必须使用电抗器:如果系统短路电流低于22KA,则必须使用进线电抗器。这样电抗器可以对主电源过压提供保护,并且可以降低变频器产生的谐波失真。电抗器用来限制电流。在下列情况下建议使用电抗器:1、电源对其它设备有明显的干扰(干扰、过压);2、电源相间电压不平衡>额定电压的1.8%;3、阻抗极低的线路(动力变压器为变频器额定值的10倍多);4、在一条线路上为减小线电流而安装的大量变频器;5、使用cos¢(功率因数)校正电容或功率因数校正单元。施耐德的ATV 38HD25N(18.5KW)至HD79N4(75KW)和HD25N4X(18.5KW)至HD79N4X(75KW)变频器具有内置的进线电抗器,可以不用另加进线电抗器,它可以将进线电流限制在额定电流值。
回复