本人接触过开利多活塞压缩机并联的冷水机组,大金VRV一个变频加2个定频压机并联的,还有麦克维尔1个变容量加俩个定数压机MDS,如果起动2个压机后,第3个压机要启动那冷凝压力比平衡压力要高,请教那不是对后起动的压机起动不利吗?
本人接触过开利多活塞压缩机并联的冷水机组,大金VRV一个变频加2个定频压机并联的,还有麦克维尔1个变容量加俩个定数压机MDS,如果起动2个压机后,第3个压机要启动那冷凝压力比平衡压力要高,请教那不是对后起动的压机起动不利吗?
12楼
并联机系统中,其中任一台压缩机如果烧毁,严格说必须要对整个系统重新清洗。因为碳屑会通过冷凝器到达所有高压侧设备,如不清洗其它压缩机会吸入很小的颗粒和酸性物质。大的颗粒会被过滤器留下,但酸性物质过滤不了。
简易的方法是只清洗高压侧,另换烧毁干燥过滤器,用它吸附酸性物质。但是难以让人放心。
回复
14楼
多联机压缩机不都是并联的吗?压缩机本身就自带了单向阀的,关键楼主的意思是后启动的压缩机是不是会因启动扭矩过大而对压缩机不利。
回复
15楼
回复
16楼
对后启动的压缩机没有影响。
回复
18楼
学习了,是这样的啊……
回复
19楼
多个压缩机的系统,压缩机的启动因有单向阀而互相之间不受系统压力的影响,维修时可把回收。