我做过一个工程,电容补偿装置有电,而且可以在上边进行设置,但是电容无论在自投或手投状态均无法投入,接触器不吸合。功率因数表超前0。3。低压侧装的计量表,无功比有功转的快。
我做过一个工程,电容补偿装置有电,而且可以在上边进行设置,但是电容无论在自投或手投状态均无法投入,接触器不吸合。功率因数表超前0。3。低压侧装的计量表,无功比有功转的快。
12楼
呵呵,我对电焊机还不熟悉,为什么电焊机会出现这种情况.请巴各位老兄再说一下,谢谢.因为从来没碰到这种情况啊.
回复
13楼
电焊机,注塑机,及(直流)轧钢机等的功率因数极低,差不多按等于变压器的容量配置电容!!!
回复
14楼
可以从两个方面查 1 如果未带负载,超前不能投入是正常的,2如果带了负载,则是采样的互感器的同名端接错线,对调一下就可以
回复
15楼
补偿速度跟不上,还用讨论吗,用动态的什么问题都解决了
回复
16楼
要是所有电容回路都投了还只有0.6那就是说总容量有问题,我一般都是按照变压器容量的60%来配的
回复
17楼
工厂电容按30%肯定不够,那也就够楼宇配电的容量计算的,那家设计院我想可能是建筑电气设计的
回复
18楼
请问哪位大师能给我一份6KV高压补偿电路图(二次线路)
我在这里谢谢了!
回复
19楼
13楼的说的非常有道理,电焊机的功率因数是很低的,我们也给造船厂的做过电容补偿柜。我们的做法是:补偿容量按照变压器的容量来配,而且要采取动态混合方式来补偿,因为电焊机一般为单相的,容易造成三相不平衡。这里给个图纸谨供参考。
回复