本人新手,经常被安排画楼梯,有几个问题不太明白,希望高手指教 首先,算楼梯一般使用Morgain这个软件,按弯矩算出来的配筋一般不是很大,但是挠度不满足,板厚取得一直是三十分之一,这个软件是按照挠度来配筋。我想问一下,既然挠度不够,可否加大梯板厚度,这样配筋会小一些,比一味的死守板厚不断增大配筋是不是更合理一些?看同事之前画的楼梯,基本板厚都是三十分之一,即使配筋较大也没有增大板厚,是不是梯板厚度不宜取得较大?
本人新手,经常被安排画楼梯,有几个问题不太明白,希望高手指教
首先,算楼梯一般使用Morgain这个软件,按弯矩算出来的配筋一般不是很大,但是挠度不满足,板厚取得一直是三十分之一,这个软件是按照挠度来配筋。我想问一下,既然挠度不够,可否加大梯板厚度,这样配筋会小一些,比一味的死守板厚不断增大配筋是不是更合理一些?看同事之前画的楼梯,基本板厚都是三十分之一,即使配筋较大也没有增大板厚,是不是梯板厚度不宜取得较大?
再就是,楼梯中有时需要设置梯柱,那么在模型中是否需要补充考虑梯柱传到梁上的集中荷载?
交流使人进步,希望高手答疑,谢谢!
22楼
习惯吧,我们这里楼梯板厚基本上是一样的,只是配筋不同
回复
23楼
每个地方的习惯都是不怎么一样的,我们这里可以把板做的厚点的
回复
24楼
楼梯因为是折板 应该做的厚点 荷载要输大点 不可做的太保守
回复
25楼
我也是新手,最近几个月做了很多个很多个楼梯了。。。。讲一下我的浅薄见解。现在新规范要求考虑楼梯斜撑作用,尤其是在框架等刚度弱的结构中,楼梯刚度的影响还是很大的。梯板厚度取25~30分之1计算跨度且不小于100是比较合理的(根据荷载大小)。梯板轴力在地震中相当大且设计中一般没有充分考虑,配筋少了肯定不行,尤其是通长的钢筋决不能小。挠度裂缝控制在合理范围就行了,新规范对这个也会有修改。总之荷载要包的住,梯柱一定要有足够的安全储备,梯梁考虑抗扭抗弯,梯板考虑弯矩和轴力。梯板钢筋建议通长且细密。
我是北京的,希望和大家共同进步
回复
26楼
谢谢,很受用!
回复
27楼
楼梯板严格上来说是压弯构件,软件按受弯构件来计算是不很合适的。两端的也不能当成是完成简支,所以软件的计算结构是偏于保守的。建议选择符合实际的软件或手工进行计算。
梯柱的荷载是要做为集中荷载输入的。
回复
28楼
板厚25-30分之一,挠度算够就行了,注意活荷载取3.5,挠度控制配筋时就不要放大了。
回复
29楼
板厚取值1/28没有问题,但楼梯板明明是单向,搭在两面梯梁上的,怎么会按双向计算呢,这个不太对劲了吧。
回复
30楼
板厚取得太厚怕影响楼梯净高,建筑有规范要求的,最小2.2m。梯柱的荷载和楼梯板的荷载按30kn/m考虑加在梯梁上
回复
31楼
手脚了,谢谢
回复