10/0.4KV变电室设两台变压器,两变压器设母联断路器。请问:1 如果0.4KV侧的接地方式是TN-C,那么两受总断路器和母联断路器分别选几极?为什么? 2 如果0.4KV侧的接地方式是TN-C-S,那么两受总断路器和母联断路器分别选几极?为什么? 3 如果0.4KV侧的接地方式是TN-S,那么两受总断路器和母联断路器分别选几极?为什么?
10/0.4KV变电室设两台变压器,两变压器设母联断路器。
请问:1 如果0.4KV侧的接地方式是TN-C,那么两受总断路器和母联断路器分别选几极?为什么?
2 如果0.4KV侧的接地方式是TN-C-S,那么两受总断路器和母联断路器分别选几极?为什么?
3 如果0.4KV侧的接地方式是TN-S,那么两受总断路器和母联断路器分别选几极?为什么?
2楼
1.3级,因为N线不能断,尤其是母联投上,1路电源带2段负荷的时候
2。同1回复
3。4级开关,因为安全,
回复
3楼
也很想了解这方面的问题
回复
4楼
回复的人好少了
回复
5楼
也很想了解这方面的问题
回复
6楼
1.3级,因为N线不能断,尤其是母联投上,1路电源带2段负荷的时候
回复
7楼
对于第一种情况,如果受总和母联用3级,当两电源正常运行,母联不合时,这时如果两受总设四段保护(过载长延时,短路短延时,短路瞬时,接地故障保护),会不会对受总的接地保护动作有影响。
回复
8楼
觉得三极的更可靠些
回复
9楼
全部三级。全部三级。全部三级。全部三级。
回复
10楼
tn-s还是4极吧,防止杂散电流。。。