最近做了个项目,两栋建筑2层间有连廊连接,两栋建筑均为丙类。连廊长53.8m,宽5.6m,连廊墙体和屋面为彩钢板墙,无外窗。请问是否应该做排烟?
最近做了个项目,两栋建筑2层间有连廊连接,两栋建筑均为丙类。
连廊长53.8m,宽5.6m,连廊墙体和屋面为彩钢板墙,无外窗。
请问是否应该做排烟?
2楼
不满足自然排烟要求的就要做
回复
3楼
这个情况需要做排烟
连廊本身可以做成休息加景观的
既好看还可以休息
回复
4楼
是丙类厂房?按规范你这种情况是要做机械排烟的。将走道作为一个防烟分区,按不小于60m3/h.m2计算排烟量,单台风机排烟量不小于7200m3/h.
回复
5楼
嗯。
通常连廊参照房间的标准来定,还是走廊的标准来定,是否需要防排烟。
回复
6楼
连廊难道不是用来走人的吗?而且你这个项目不管参照房间还是走廊都要做排烟了,参照房间>300平米了,参照走廊超过40米了。
回复
7楼
呵呵我觉得应该做吧
回复
8楼
多层建筑走道超过40应该做机械排烟。
回复
9楼
要分析连廊是否具疏散功能,如何仅作两栋楼方便交通使用,则不必考虑排烟问题
回复
10楼
个人认为十楼说的比较有道理
回复
11楼
楼主所没有外窗,就没有多少自然排烟,应该机械排烟!