最近做了个项目,两栋建筑2层间有连廊连接,两栋建筑均为丙类。连廊长53.8m,宽5.6m,连廊墙体和屋面为彩钢板墙,无外窗。请问是否应该做排烟?
最近做了个项目,两栋建筑2层间有连廊连接,两栋建筑均为丙类。
连廊长53.8m,宽5.6m,连廊墙体和屋面为彩钢板墙,无外窗。
请问是否应该做排烟?
12楼
达不到自然排烟条件的应做机械排烟
回复
13楼
应该要按内走道来做排烟。最好和建筑、业主商量 一下,看可不可以做开敞式的。
回复
14楼
应该做,其实建议建筑开几个外窗不就都行了,大家都省事
回复
15楼
叫建筑师在那开几个外窗就可以了,大家都不用麻烦了
回复
16楼
走道和房间的定性,对排烟系统具体设置的影响不大。风量计算也是同样的公式。
一般走道不考虑补风,因为邻到疏散通道,可以从那里间接补风。
你这个连廊,如果连接的是房间,而房间也没有外窗的话,还需要考虑补风。
回复
17楼
同意十楼的说法
回复
18楼
同意十楼的说法
回复
19楼
按规范来。要做
回复
20楼
还是做的比较好
回复
21楼
-----我想说的也是这个,楼主这个命题是个伪命题
回复