自动喷水系统,某处发生火灾,喷头破裂喷水,报警阀报警后启动水泵,是不是只有一个防火分区内的全部喷头启动?那其他的喷头在水泵压力的作用下,不会破裂吗?
自动喷水系统,某处发生火灾,喷头破裂喷水,报警阀报警后启动水泵,是不是只有一个防火分区内的全部喷头启动?那其他的喷头在水泵压力的作用下,不会破裂吗?
12楼
这个问题很间单,喷淋泵出水管上应装设泄压装制,并设定压力值。
回复
13楼
建议楼主多看看书。:)
回复
14楼
请多看看信自喷规范,其要求配水管的压力为0.40MPA,而且配水干管的压力不应大于1.2MPA,喷头出厂前的试验压力为3.0MPA,因此,我感觉你的担心是多余的.
回复
15楼
不是一个分区的全部喷头启动,只有爆裂的的喷头启动。
回复
16楼
同意linyinong观点。
回复
17楼
hao !
回复
18楼
这问题可不好回答,你该重看看您的教材。
回复
19楼
haha,too s.....
回复
20楼
对对!我学到了很多·!
回复
21楼
哪个喷头爆哪个喷,其他喷头不喷。没有火灾情况下,任喷淋泵启动泵水也不会胀爆喷头。
回复