自动喷水系统的一个问题..
yqljf
yqljf Lv.2
2002年11月14日 20:50:46
只看楼主

自动喷水系统,某处发生火灾,喷头破裂喷水,报警阀报警后启动水泵,是不是只有一个防火分区内的全部喷头启动?那其他的喷头在水泵压力的作用下,不会破裂吗?

自动喷水系统,某处发生火灾,喷头破裂喷水,报警阀报警后启动水泵,是不是只有一个防火分区内的全部喷头启动?那其他的喷头在水泵压力的作用下,不会破裂吗?
免费打赏
xuj1967
2002年12月22日 21:47:39
12楼
这个问题很间单,喷淋泵出水管上应装设泄压装制,并设定压力值。
回复
runbird
2002年12月22日 21:50:13
13楼
建议楼主多看看书。:)
回复
sq996
2003年01月20日 09:16:59
14楼
请多看看信自喷规范,其要求配水管的压力为0.40MPA,而且配水干管的压力不应大于1.2MPA,喷头出厂前的试验压力为3.0MPA,因此,我感觉你的担心是多余的.
回复
ah-wangjun
2003年01月21日 22:11:49
15楼
不是一个分区的全部喷头启动,只有爆裂的的喷头启动。
回复
ltm
2003年05月18日 00:51:53
16楼
同意linyinong观点。
回复
seeks
2003年06月03日 21:53:51
17楼
hao !
回复
xhl1967
2003年06月09日 12:56:59
18楼
这问题可不好回答,你该重看看您的教材。
回复
whynotgo
2003年06月09日 13:17:12
19楼
haha,too s.....
回复
qiaokelitang00
2003年06月10日 08:19:17
20楼
对对!我学到了很多·!
回复
fengshu095
2003年06月20日 12:55:37
21楼
哪个喷头爆哪个喷,其他喷头不喷。没有火灾情况下,任喷淋泵启动泵水也不会胀爆喷头。