自动喷水系统的一个问题..
yqljf
yqljf Lv.2
2002年11月14日 20:50:46
只看楼主

自动喷水系统,某处发生火灾,喷头破裂喷水,报警阀报警后启动水泵,是不是只有一个防火分区内的全部喷头启动?那其他的喷头在水泵压力的作用下,不会破裂吗?

自动喷水系统,某处发生火灾,喷头破裂喷水,报警阀报警后启动水泵,是不是只有一个防火分区内的全部喷头启动?那其他的喷头在水泵压力的作用下,不会破裂吗?
免费打赏
lanqwgl
2003年06月21日 01:04:14
22楼
温度控制喷头的喷水。一般68c
回复
slx
2003年06月21日 15:39:29
23楼
wuwuma:你的压力为何要这仫大?不可以分区吗?选管道的压力也跟着大,经济吗?
最好将压力降下来。够用就行。
回复
qgz703
2003年06月21日 18:32:31
24楼
当然!喷头在一定的温度下才会爆破,其余保持原状。