有一消防水池,消防水位标高高于消防水泵泵轴标高,应该可以说该消防水泵达到自灌要求吧,是否还需要考虑发生火灾后,当消防水位降到该消防水泵泵轴标高下时,突然停电或水泵发生故障需重新启动,此时消防水泵无法再自灌启动的情况,所以为避免该种情况的发生,故在消防水池和水泵房的标高设计时,泵房地面标高应低于或等于水池池底标高,不知其他院的同人是否考虑这个特殊情况呢,或同意此种做法,以及在这个问题上还有何更好的建议呢,在吸水管底增设一个底阀可否呢
有一消防水池,消防水位标高高于消防水泵泵轴标高,应该可以说该消防水泵达到自灌要求吧,是否还需要考虑发生火灾后,当消防水位降到该消防水泵泵轴标高下时,突然停电或水泵发生故障需重新启动,此时消防水泵无法再自灌启动的情况,所以为避免该种情况的发生,故在消防水池和水泵房的标高设计时,泵房地面标高应低于或等于水池池底标高,不知其他院的同人是否考虑这个特殊情况呢,或同意此种做法,以及在这个问题上还有何更好的建议呢,在吸水管底增设一个底阀可否呢
12楼
消防控制水位应该设水位监测声光报警,低于这个水位即处于报警状态,直到远程自动调节或人工操作水池进水阀,使水位恢复到正常水位,这样报警信号才会解除。
回复
13楼
消防水池最高水位保证自灌起泵就可以了,但在水泵吸水管上需设负压罐,以免两组以上同池吸水的消防水泵,起泵时间相隔较长,水位降低吸不上水。
回复
14楼
看来只有地上式水池,半地下式泵了!
回复
15楼
我觉得这个问题看怎么理解:如果说考虑随时启泵都能启动,那得水池最低水位高于水泵吸水管:但我考虑,消防是考虑一次消防消防用水量,消防是连续的得一次,启动消防泵后就要起到灭火的作用,因此不需考虑停泵后再次启动得问题,水池最高水位只要高于水泵吸水口一定高度就行。不知各位大侠如何认为?
回复
16楼
我想消防泵在运行时出现故障的可能性最大,如果消防泵投入运行后在水池水位低于水泵轴线时出现故障,那备用泵投入运行时如何吸得上水。我们曾经考虑增设底阀,但后来还是被否认了,底阀的安全性不高,容易坏。不过要说明一点,每次消防局审图后都是笼统的说水泵要采用自吸式,如果你最低水位低于水泵轴线,他也可以通过。这主要是业主跟他们打通关系的结果,有钱能使鬼推磨呀。
回复
17楼
在一些生活消防水池合并设置的工程中,生活泵、消火栓泵、喷淋泵共用一个L型水池。平时生活水泵启动时正压进水,十分安全,但消防时存在严重隐患。因为在火灾发生时往往喷淋先行启动,喷淋泵的大量吸水造成水池水位急剧下降,此时消防人员启动消火栓箱内按钮,消火栓泵可能因水池水位过低无法正常启动。而这一普遍存在的隐患,即使平时消防检查也难以发现,因为此时启动一下消火栓泵或喷淋泵, 水池液位往往是高于水泵吸水管的,给人造成一切正常的错觉。笔者建议,遇此情况应做成多格水池,每组水泵的水池各自独立,或采取其它防止水源被动用的措施。此类情况不仅存在于L型水池,有不少大楼各类消防供水合用一个矩形水池,也广泛存在类似弊端。