麻烦大家分析一下380V低压配电柜短路故障.
chengy979
chengy979 Lv.2
2006年03月27日 17:46:09
只看楼主

描述:在进行电气柜一次接线的同时进行电机调试时,抽屉式电气柜母线突然熔断爆炸.产生强烈的电弧光.排除操作工具引起的短路.

描述:在进行电气柜一次接线的同时进行电机调试时,抽屉式电气柜母线突然熔断爆炸.产生强烈的电弧光.排除操作工具引起的短路.
免费打赏
g6to
2006年05月19日 20:48:34
12楼
不要被现象迷惑,先把开关以下的东西,用你的电工知识检查一下,看下面的东西是不是有引起爆炸的因素,如果没有再往电源侧查,我一般都是这样找到故障的
希望对你有帮助!!!