【求助】请师傅赐教三相不平衡会有什么后果?
wukang1134
wukang1134 Lv.2
2011年03月02日 14:32:32
来自于继电保护
只看楼主

三相不平衡会有什么后果呀.....[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-3-3 15:39 编辑 ]

三相不平衡会有什么后果呀.....

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-3-3 15:39 编辑 ]
免费打赏
hyj3210
2011年03月06日 22:38:20
22楼
会使星点电位漂移,对地产生电压,使得变压器空载电流,变压器损耗增加,温度升高,效率下降
回复
xxggff
2011年03月07日 09:28:29
23楼
三相不平衡的危害和影响
三相不平衡是指三相电源各相的电压不对称。是各相电源所加的负荷不均衡所致,属于基波负荷配置问题。发生三相不平衡即与用户负荷特性有关,同时与电力系统的规划、负荷分配也有关。《电能质量三相电压允许不平衡度》(GB/T15543-1995)适用于交流额定频率为50赫兹。在电力系统正常运行方式下,由于负序分量而引起的PCC点连接点的电压不平衡。该标准规定:电力系统公共连接点正常运行方式下不平衡度允许值为2%,短时间不得超过4%。
对变压器的危害。在生产、生活用电中,三相负载不平衡时,使变压器处于不对称运行状态。造成变压器的损耗增大(包括空载损耗和负载损耗)。根据变压器运行规程规定,在运行中的变压器中性线电流不得超过变压器低压侧额定电流的25%。此外,三相负载不平衡运行会造成变压器零序电流过大,局部金属件升温增高,甚至会导致变压器烧毁。
对用电设备的影响。三相电压不平衡的发生将导致达到数倍电流不平衡的发生。诱导电动机中逆扭矩增加,从而使电动机的温度上升,效率下降,能耗增加,发生震动,输出亏耗等影响。各相之间的不平衡会导致用电设备使用寿命缩短,加速设备部件更换频率,增加设备维护的成本。断路器允许电流的余量减少,当负载变更或交替时容易发生超载、短路现象。中性线中流入过大的不平衡电流,导致中性线增粗。
对线损的影响。三相四线制结线方式,当三相负荷平衡时线损最小;当一相负荷重,两相负荷轻的情况下线损增量较小;当一相负荷重,一相负荷轻,而第三相的负荷为平均负荷的情况下线损增量较大;当一相负荷轻,两相负荷重的情况下线损增量最大。当三相负荷不平衡时,无论何种负荷分配情况,电流不平衡度越大,线损增量也越大。
一般情况下,在小电流电路中,前面的塑料外壳断路器(装置式空气断路器)不会跳开。但在三相不平衡电流的任意相数值超过空气断路器的整定值时,断路器会跳开。

[ 本帖最后由 xxggff 于 2011-3-7 15:27 编辑 ]
回复
ahjsm
2011年03月07日 14:17:57
24楼
所以提的问难,太过简单,不好分析
回复
jigg
2011年03月07日 17:11:47
25楼
三相不平衡会出现负序电流,电机保护中专门有这一个保护,负序电流会引起电机过热烧毁
回复
zccjust2011
2011年03月07日 21:53:51
26楼
,也遇到提问过。不知道如何回答。
回复
zssxzjb
2011年03月07日 22:26:02
27楼
学习了,我认为楼主问的是三相供电时,相间不平衡的现象
回复
qnw1207
2011年03月08日 06:33:09
28楼
电动机不平衡电流一般在10%以内没问题
回复
宁波盛誉
2011年03月08日 07:39:07
29楼
但在三相不平衡电流的任意相数值超过空气断路器的整定值时,断路器
回复
xnlyb_008
2011年03月08日 11:51:42
30楼
你是指发电还是配电
回复
a601746460
2011年03月08日 13:42:47
31楼
电机的话,会发热甚至烧坏。照明的话就经常会跳闸
回复

相关推荐