2楼
这个楼梯间设置有问题,看情况这应该是高层建筑,防烟楼梯间直接开门进住户房,《高规》有规定防烟楼梯间要设置前室。
待建筑专业修改楼梯间及前室后,再根据《高规》GB50045-95第8.2.2及8.3.1条,对照考虑楼梯间和合用前室防排烟问题。
回复
3楼
我认为:如果不是公共建筑,合用前室设正压送风,楼梯间开窗面积满足每个楼梯间5层2㎡的规范要求即可。
回复
4楼
这个图纸建筑专业无问题,猜测本核心筒应为一类住宅,剪刀梯应分别设置前室或敞开的阳台或凹廊,剪刀梯的每个楼梯每5层开窗面积达到2平方即可满足。敞开的阳台自然通风。合用前室加压送风即可。
回复
5楼
若不超过100米,仅需合用前室送风。
楼梯间有外窗(一般都能保证5层2个平方),且是敞开式阳台做前室,双重保证,楼梯间很安全
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
6楼
这个是26层纯住宅建筑
回复
7楼
这个前室应该没问题的,户门直接开在前室,只需设置乙级防火门就ok。
回复
8楼
无论是高规、建规还是住宅建筑规范上都有关于建筑防火构造的明确规定:电梯井的井壁除开设电梯门洞和通气孔洞外,不应开设其它洞口。所以电井和水井所开门应和建筑商讨。
另外正压送风井和楼梯疏散门正对,可能直接通过排出而起不到防烟效果!
回复
9楼
先确定建筑类型
1.住宅建筑
楼梯间采用自然排烟
合用前室采用机械加压
注意:楼梯间直接开向的阳台应开敞
2.一类综合楼(按公建)
楼梯间及合用前室均应机械加压
回复
10楼
同意,特别是第2点,看似剪刀楼梯间有敞开阳台作为进入楼梯间前的疏散通道,但是还应该考虑人员通过合用前室疏散的情况(这样所谓的敞开阳台已不起作用),所以楼梯间也要考虑送风。
回复
11楼
同意10L的观点
回复