框架结构中由于使用功能 变化造成已建结构梁正负弯矩不够,正弯矩不够在梁底贴碳纤维处理,负弯矩不够一般该如何处理?
框架结构中由于使用功能 变化造成已建结构梁正负弯矩不够,正弯矩不够在梁底贴碳纤维处理,负弯矩不够一般该如何处理?
12楼
负弯矩不足:1、减少荷载2、缩短跨度、3、增加梁高、4、加固梁。看来第四种方法,把梁进行加固。采用钢结构进行加腋,减少支座负弯矩和跨中弯矩,然后在进行装修梁。
回复
13楼
支座粘钢板,不知是不是框架梁,如果是的话看地震配筋调一下有没有余地
回复
14楼
减轻荷载,加高梁高,或调整相关梁也有效果。
回复
15楼
qfsccxuj 发表于 2011-3-28 08:26 2楼的,你这样教人家会害死人的!如果被加固的是主梁,根本就不允许调幅;如果被加固的梁是次梁,设计时本已 …碳纤维怎样才能锚固到柱了上呢,解决的办法还是二楼的适用。
回复
16楼
qfsccxuj 发表于 2011-3-28 08:26 2楼的,你这样教人家会害死人的!如果被加固的是主梁,根本就不允许调幅;如果被加固的梁是次梁,设计时本已 …碳纤维怎样才能锚固到柱了上呢,解决的办法还是二楼的适用。
回复
17楼
学习了 ,谢谢
回复