加压供水调节水箱容积计算问题
jesuscry_ing
2011年03月02日 20:18:05
只看楼主

高手们请指教,加压供水调节水箱容积计算的问题,规范里说,小区的按照最高日用水量的15%~20%,建筑物的按照最高日用水量的20%~25%估算,我的水箱是只给加压供水部分使用的,这个最高日用水量指的是包括低区直供部分的全部最高日用水量呢,还是仅指加压部分的最高日用水量呢,请高手指教~

高手们请指教,加压供水调节水箱容积计算的问题,规范里说,小区的按照最高日用水量的15%~20%,建筑物的按照最高日用水量的20%~25%估算,我的水箱是只给加压供水部分使用的,这个最高日用水量指的是包括低区直供部分的全部最高日用水量呢,还是仅指加压部分的最高日用水量呢,请高手指教~
免费打赏
jiangxiao007
2011年03月06日 19:59:17
12楼
顶二楼,另外觉得按照规范规定的来算就行,预留余量嘛,呵呵,觉得没必要,欢迎大家指正,谢谢!
回复
hyingman
2011年03月07日 13:28:00
13楼
虽然下边几层是市政直供的,可是我们这边最高日用水量是包括这些的。自来水公司要求调节水箱容积不小于其20%的。
回复
ywhaakk
2011年03月07日 14:47:41
14楼
有道理,感谢楼主分享。
回复
ralphgu
2011年03月07日 14:54:22
15楼
只算加压泵供给的部分,再加部分余量;若按规范最小值计算,过小,若供给屋顶水箱过多,导致地下加压泵频繁启闭
回复
jesuscry_ing
2011年06月01日 16:25:32
16楼
谢谢高手们的指教!不明白的问题经过讨论,真的学到很多
回复
jesuscry_ing
2011年06月01日 17:00:48
17楼
请教身边的工程师,告诉我应该是只算加压部分的,然后按照40min水泵流量来校核
回复
tony_chen010
2011年06月09日 15:58:40
18楼
应该算加压部分的吧