【讨论】个人关于浴室的局部等电位联结的理解
dmg65
dmg65 Lv.4
2011年03月02日 20:28:45
只看楼主

1、根据标准图集02D51-2等电位联结安装,浴室的LEB与PE(插座)应相连,同时在说明里特别强调,如果浴室内原无PE线,浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE线相连,因PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位。如果浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联结必须与该PE线相连。2、根据工业与民用配电设计手册》第三版P884等电位联结示意图,LEB是通过与分配电盘PE相连,分配电盘与进线配电屏的PE相连,进线配电屏PE与MEB相连,MEB与接地网相连而与总地网相连的。

3、我的问题是:浴室内的LEB是否必须与MEB进而与主接地网相连?根据图集说明,我认为浴室内的LEB不是必须与MEB或接地网相连的。理由是1)图集中未画出浴室内LEB与MEB直接相连。2)如果浴室内没有PE线,则浴室的LEB与MEB或接地网是断开的了。
4、我的理解是否正确?期盼高手指点。
免费打赏
killazy
2011年06月16日 12:16:07
32楼

国标图和手册第3版哪里不一致啊,我怎么看是一致的,都有通过PE相连,也都要求建筑构件和钢筋网相连?
回复
muyuyao
2011年06月18日 13:51:38
33楼
国标图和手册第3版哪里不一致啊,我怎么看是一致的,都有通过PE相连,也都要求建筑构件和钢筋网相连?

-----------其实,现代建筑要求建筑整体等电位,为此,有总等电位、局部等电位、辅助等电位之说,但各自的侧重面不同,从字面上就可以看出。

总等电位强调联接以下部位:1、基础接地装置(通过基础钢筋内部分主筋的焊接连通,并辅之以扁钢联接);2、室外人工接地装置;3、进出建筑物的所有金属管道,含电源进线保护管、消防管、自来水管、排水管、暖气管、燃气管等;4、防雷接地主干线;5、到建筑物内各电梯轨道、各强弱电竖井内金属设备等

局部等电位,顾名思义,只要做到局部范围内的等电位即可,如淋浴间、家用卫生间,强调联接局部之内的以下部位:1、底板钢筋网;2、剪力墙钢筋网;3、柱内主筋;4、内部的金属管;5、内部的插座PE线;6、内部的用电设备,如洗衣机、电热水器等。

做局部等电位时,再没有必要单独敷设扁钢与基础钢筋网、总等电位箱、接地主干线等相联结了!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-6-18 13:53 编辑 ]
回复
白头翁
2011年06月18日 14:53:18
34楼
局部等电位联结只需与楼层钢筋网联结即可,不需与接地网连接
回复
cxd_3330
2011年06月18日 17:45:59
35楼
浴室局部等电位与室内钢筋网连接就可以
回复
cantona
2011年06月22日 11:22:12
36楼
强排热水器的外壳是不是连PE线?pe线的故障电压是否会沿热水器外壳、金属软管到莲蓬头?是的话卫生间LEB要接PE线,这个原因电死了不少人。
回复
白头翁
2011年07月07日 08:02:59
37楼
灯具,如镜前灯的PE线应该也要与LEB联结
回复
viking_zhang
2012年06月14日 11:32:53
38楼
五楼 正解!