1,经采用HDY-SMAD计算软件计算,本酒店夏季空调总冷负荷7546KW,冬季空调总热负荷5740KW 夏季空调冷负荷指标为: 98W/M2;冬季热负荷指标为: 74W/M22,根据业主要求,空调冷源采电动离心和螺杆式冷水机组。冬季热源采用城市蒸汽热网。夏季由冷水机组向空调系统供冷冻水,7°C供,12°C回。冬季由换热机组向空调系统供热水,60°C供,50°C回。换热机组由城市热网提供0.4MPA蒸汽(10T/H)。机房内冷冻水系统采用二次泵系统。冷水二次泵和换热机组均采用变频控制
1,经采用HDY-SMAD计算软件计算,本酒店夏季空调总冷负荷7546KW,冬季空调总热负荷5740KW 夏季空调冷负荷指标为: 98W/M2;冬季热负荷指标为: 74W/M2
2,根据业主要求,空调冷源采电动离心和螺杆式冷水机组。冬季热源采用城市蒸汽热网。
夏季由冷水机组向空调系统供冷冻水,7°C供,12°C回。冬季由换热机组向空调系统供热水,60°C供,50°C回。换热机组由城市热网提供0.4MPA蒸汽(10T/H)。机房内冷冻水系统采用二次泵系统。冷水二次泵和换热机组均采用变频控制
3 冷冻机房内设置三台600RT离心式冷水机组(COP>5.20),一台300RT螺杆式冷水机组(COP>4.40);二台3000KW的换热机组
以上是从甲方 图纸上抄录的
现在甲方打算用热水锅炉 不用市政蒸汽了
我要用多大的热水锅炉呢
二台3000KW换热机组 是不是意味要用 2台3mw的锅炉 就是4台2吨的? 太恐怖了吧
求教
而且 这只是冬季供给中央空调制热用 还要算上客房用热水 锅炉容量还要累加吗?
谢谢
12楼
华电源的热负荷计算不是很准确的,冬季负荷指标偏大蛮多的
回复
13楼
回复
14楼
五星级的,不设蒸汽锅炉的原因是什么?洗衣和加湿\后厨房怎么考虑的!
回复
15楼
这么多台锅炉,不需要设备用的。
从节能角度采暖还是用热水锅炉。
生活水那块配置蒸汽锅炉,酒店洗衣房厨房等需要蒸汽的。生活热水的加热量可以查下生活热水换热器的参数
回复
16楼
有条件还是用市政蒸汽再设个备用锅炉房吧
回复
17楼
----我想问同样的问题,五星级的酒店里面洗衣房、厨房及空调加湿均需用到蒸汽,根据以往酒店设计经验,一般至少会设一台蒸汽锅炉的。
回复
18楼
“酒店是采用蒸汽还是热水,是按使用要求确定的,不是想怎么样就能实现的。”
酒店里面洗衣房、厨房及空调加湿均需用到蒸汽,没有蒸汽怎么行?这是其一
另外不能忽略掉的一点就是,采用何种形式的锅炉,生活热水的形式起的作用比较大,目前酒店的耗热量,冬季采暖占的百分比大概50%左右。从这个项目情况看,酒店生活热水分了高低2个区,原采用蒸汽热水容积式换热器,现改为热水锅炉的话,生活热水换热器的体积势必要加大,是否有足够的地方?另外不知道生活热水换热器的位置,锅炉热水一次水是否能循环需要考虑。我们曾经有个项目,生活热水竖向分区较多,换热器较多,造成无法采用热水作为热源,只能采用蒸汽。
回复
19楼
----我想问同样的问题,五星级的酒店里面洗衣房、厨房及空调加湿均需用到蒸汽,怎么考虑
回复
20楼
热水锅炉呢,二台3000KW换热机组 要用 2台4mw的锅炉
回复
21楼
供热的问题不太熟。学习了。
不过锅炉也不用“一用一备”,总的不用一台就行了。可以根据不同时段计算出最大最小负荷,来考虑锅炉的选型。如果负荷相差较大,时间也持续较长的话,选不同型号的锅炉更节能吧。
回复