急问:钢厂循环水问题
waic
waic Lv.4
2006年03月28日 12:45:08
只看楼主

原来曾经问过类似问题.现在方案又有所变化.有一处高炉,旁边是一处冷却塔。拟做一个200吨的冷水集水池,然后水流泵送至高炉,高炉回水直上冷却塔。有一口补水井,直接补水至集水池。我没接触过高炉,这样的系统,我想问几个问题:一是高炉回水直上冷却塔没问题吧?二是循环水量大约400吨/小时,200吨的池子不小吧?三是这种循环水里是不是应该加道投药工序,防止循环水水质恶化,什么阻垢剂什么的?那常规该加什么? 望指点迷津。

原来曾经问过类似问题.现在方案又有所变化.有一处高炉,旁边是一处冷却塔。拟做一个200吨的冷水集水池,然后水流泵送至高炉,高炉回水直上冷却塔。有一口补水井,直接补水至集水池。我没接触过高炉,这样的系统,我想问几个问题:一是高炉回水直上冷却塔没问题吧?二是循环水量大约400吨/小时,200吨的池子不小吧?三是这种循环水里是不是应该加道投药工序,防止循环水水质恶化,什么阻垢剂什么的?那常规该加什么?
望指点迷津。
免费打赏
zz818
2006年03月28日 20:38:06
2楼
只要回水压力够,高炉回水直上冷却塔没问题;
200立方的集水池用来调节流量也够了;
至于缓蚀阻垢剂,要视循环水水质和运行参数来定,有些厂的循环水系统(尤其是小水量)是不投加缓蚀阻垢剂,或者采用电子水处理仪等.
回复
waic
2006年04月04日 15:10:54
3楼
谢啊!不过甲方不懂技术,回水压力够与不够跟高炉有关吗?属于高炉的技术参数?
回复
zz818
2006年04月05日 12:33:38
4楼
如果循环给水是密闭系统,循环给水泵的的压力应按带压上塔计算全程所需的压力(包括管路沿程、局部、高炉换热器的阻力、冷却塔进水口高差和冷却塔所需水头等),循环给水泵压力是这样确定的,循环回水压力应该没问题。
如果高炉热交换是敞口的,则要视循环回水排放口的高度而定,通过计算确定的。
回复
waic
2006年04月06日 10:51:10
5楼
非常感谢!!!
回复
dmz420
2006年04月06日 15:01:51
6楼
一是高炉回水与冷却塔喷淋口的高差要够;二是200吨的池子足够大,没必要;三是投阻垢剂和除藻剂是有必要的,示水质情况而定,做阻垢剂的公司只要你找他来,什么你都不用操心,从水质化验到配方会一套给你搞定的
回复