【请教】配压缩机的问题,这么估对不对,怎么算轴功率??
hjw1986hjw
hjw1986hjw Lv.2
2011年03月03日 12:47:12
只看楼主

给已知的一台压缩机配个蒸发式冷凝器,知道压缩机的制冷量是9KW,输入功率是3KW,COP是3,没有标轴功率是多少啊,同事和我说制冷量+轴功率=QL,然后确定冷凝温度和湿球温度,查公司的表就知道校正系数了,然后QL * 校正系数=总排热,然后看产品目录选大于这个数的就是了,这是个估算法。比较疑惑的是QL=制冷量+轴功率 压缩机上没有标轴功率啊,这么估对不对,这么算轴功率??

给已知的一台压缩机配个蒸发式冷凝器,知道压缩机的制冷量是9KW,输入功率是3KW,COP是3,没有标轴功率是多少啊,同事和我说制冷量+轴功率=QL,然后确定冷凝温度和湿球温度,查公司的表就知道校正系数了,然后QL * 校正系数=总排热,然后看产品目录选大于这个数的就是了,这是个估算法。

比较疑惑的是QL=制冷量+轴功率 压缩机上没有标轴功率啊,这么估对不对,这么算轴功率??
免费打赏
pcbruselee
2011年05月09日 23:01:24
22楼
谢谢大家,学习了
回复
qq292015823
2012年09月26日 21:48:05
23楼
轴功率=输入功率*系数(0.9);
总排热量=输入功率+制冷量。
回复
yzhchlan
2012年10月09日 10:43:05
24楼
要精确
只有通过制冷循环计算
查压焓图各点的参数进行计算
回复
nieshihua
2012年10月10日 17:08:33
25楼
到压缩机的性能曲线图上查找。