今天发现一个怪现象,一台37KW电动机低压综保35平方电缆137米长,一启动开关就跳。换一台2千瓦小电机一切正常,空送电缆也正常。就是带上37KW电机空开就动做,电机上试验台试转正常,换一条25平方的电缆正常启动谁能救救急帮忙解决一下现表示感谢啦|
今天发现一个怪现象,一台37KW电动机低压综保35平方电缆137米长,一启动开关就跳。换一台2千瓦小电机一切正常,空送电缆也正常。就是带上37KW电机空开就动做,电机上试验台试转正常,换一条25平方的电缆正常启动谁能救救急帮忙解决一下现表示感谢啦|
32楼
谢谢大师们指导 也学习了
回复
33楼
可能是电缆问题吧
回复
34楼
电缆破损处接地! 這個可能性比較大一些. 好傢貨啊! 电流大,也應該是這個原因.
回复
35楼
初步判断是原来的电缆出现问题
回复
36楼
回复
37楼
从故障现象看,电缆的问题
回复
38楼
对的,,我也做过几次。
回复
39楼
电缆的截面是没问题的,可以启动时看看启动的电流有多少。根据电流大小判断一下。有可能是启动电流过大,那么再看看什么原因引起的过大。
回复
40楼
绝对是空开问题!
回复
41楼
应该是35平方的电缆出问题了!!
回复