超急 关于低压电缆的问题
xiaogejx
xiaogejx Lv.3
2011年03月03日 15:29:27
只看楼主

今天发现一个怪现象,一台37KW电动机低压综保35平方电缆137米长,一启动开关就跳。换一台2千瓦小电机一切正常,空送电缆也正常。就是带上37KW电机空开就动做,电机上试验台试转正常,换一条25平方的电缆正常启动谁能救救急帮忙解决一下现表示感谢啦|

今天发现一个怪现象,一台37KW电动机低压综保35平方电缆137米长,一启动开关就跳。换一台2千瓦小电机一切正常,空送电缆也正常。就是带上37KW电机空开就动做,电机上试验台试转正常,换一条25平方的电缆正常启动谁能救救急帮忙解决一下现表示感谢啦|
免费打赏
xichuanliang
2011年03月06日 21:06:04
32楼
谢谢大师们指导 也学习了
回复
ayao5201314
2011年03月06日 22:59:42
33楼
可能是电缆问题吧
回复
baodiao
2011年03月07日 06:27:24
34楼

电缆破损处接地! 這個可能性比較大一些. 好傢貨啊! 电流大,也應該是這個原因.
回复
talentdan
2011年03月07日 11:27:30
35楼
初步判断是原来的电缆出现问题
回复
信马由缰
2011年03月07日 13:27:59
36楼

回复
ahjsm
2011年03月07日 14:14:10
37楼
从故障现象看,电缆的问题
回复
xuzhxx
2011年03月07日 16:36:59
38楼

对的,,我也做过几次。
回复
jigg
2011年03月07日 17:04:16
39楼
电缆的截面是没问题的,可以启动时看看启动的电流有多少。根据电流大小判断一下。有可能是启动电流过大,那么再看看什么原因引起的过大。
回复
shwjvip
2011年03月08日 15:15:01
40楼
绝对是空开问题!
回复
夏季森林
2011年03月08日 15:17:41
41楼


应该是35平方的电缆出问题了!!
回复

相关推荐

APP内打开