超急 关于低压电缆的问题
xiaogejx
xiaogejx Lv.3
2011年03月03日 15:29:27
只看楼主

今天发现一个怪现象,一台37KW电动机低压综保35平方电缆137米长,一启动开关就跳。换一台2千瓦小电机一切正常,空送电缆也正常。就是带上37KW电机空开就动做,电机上试验台试转正常,换一条25平方的电缆正常启动谁能救救急帮忙解决一下现表示感谢啦|

今天发现一个怪现象,一台37KW电动机低压综保35平方电缆137米长,一启动开关就跳。换一台2千瓦小电机一切正常,空送电缆也正常。就是带上37KW电机空开就动做,电机上试验台试转正常,换一条25平方的电缆正常启动谁能救救急帮忙解决一下现表示感谢啦|
免费打赏
sam_d07
2011年03月08日 20:27:46
42楼
学习学习了。。
回复
lzp952007
2011年03月08日 21:49:32
43楼
13\16楼正解
回复
zyq619
2011年03月08日 22:21:42
44楼
电缆有问题,绝缘差了受不了电机启动的大电流冲击。换电缆!!
回复
lihao365
2011年03月08日 22:26:12
45楼
学习 学习 学习
回复
ghjk2020
2011年03月09日 10:17:00
46楼
检测电机接线盒处电缆,应该此处有破损。
回复
heizi0927
2011年03月09日 11:50:29
47楼
楼主有没有结果啊,这么多人讨论给了意见,我想知道实际检查下来怎么样
回复
wqesj
2011年03月09日 12:58:08
48楼
我的看法跟下面的相同,我觉得有可能是电缆发生接地故障了。
回复
chengzcb
2011年03月09日 14:08:17
49楼
电压降躲不过,截面不够。
回复
lenghuo123
2011年03月11日 10:20:40
50楼
可能是线路压降问题,欠压脱扣保护造成的,(一台37KW电动机35平方电缆137米长,20℃时铜的电阻率0.0175Ωmm2/m,该电缆电阻=137/35*0.0175*2=0.137,如果是直接启动按启动电流350A计算,线路压降近50V,温度越高压降越大)。换成小电动机,启动电流小,压降也小故不跳;试验台的线路应该不太长,故能正常启动。
回复
wangjiehua2
2011年03月18日 22:37:11
51楼
个人认为应该是电缆的问题,重点检查电缆
回复